Hallo zusammen,

ich hoffe, ich poste hier im richtigen Bereich.

Meine Frage ist folgende:
Umfeld:
Schaltschrank "A" mit Fremd-SPS "A"
Schaltschrank "B" mit eigender S7-1200-SPS "B"

Ist es möglich, einen Analogausgang von Fremd-SPS "A" mit einem Analogeingang von S7-1200-SPS "B" direkt zu verbinden?
Oder benötige ich an dieser stelle beispielsweise einen Optokoppler, etc.
Ist dieses überhaubt möglich?

Beide Schaltschränke habe ein eigenes Netzgerät, somit nicht das selbe Bezugspotential.

Gruß und schon einmal besten Dank im vorraus.
Malle.
 
Super, ich bedanke mich für die schnellen Antworten.
Das hilft mir weiter.

Eine Frage hätte ich noch!
@Borromeus: Was bedeutet, "nicht weit voneinander entfernt"?
Die Schränke stehen ca. 7m auseinander.
 
7m sind sicher kein Problem.
Da wird zwischen den Schränken keine großartige Spannungsdifferenz zwischen den beiden "Erden" sein.
Beachte jedoch: der DC/DC Wandler hat einige Vorteile. Erstens funktioniert die Potentialtrennung sicher, zweitens schiesst Du im Fehlerfall nur eine Steuerung in den Himmel.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
 
Wenn die Fremd SPS 4-20mA ausgibt dann stell den Wandler auf 0-20mA/0-20mA ein, dann erhältst du 1:1 das was die Fremd SPS ausgibt und kannst auch bei <4mA reagieren, ähnlich bei 0-10V, am besten immer 1:1 umsetzen.

In den seltensten Fällen macht es Sinn da was anderes zu verwenden.

Einer der wenigen Ausnahmefälle Wäre: Fremdgerät kann nur 0-10V und du brauchst 4-20 mA am Eingang oder Fremdgerät kann nur mA ausgeben, dein Eingang kann nur 0-10V. Aber das sollte die absolute Ausnahme darstellen.
 