Steuerung der Spannungsversorgung von Netzteilen + Kaufberatung

12rsella

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Experten!

ich habe ein Ähnliches Problem, wie hier und hier beschrieben, die mir in der SuFu angezeigt wurden. Eine 100% Übereinstimmung liegt nicht vor und ich benötige noch Kaufberatung, weswegen ich hier ein neues Thema starte.

Anhang anzeigen Schema-Gesamt-ohne-Schutz-final.pdf

Was soll genau gemacht werden?:

- Das Blockbild soll das Ganze illustrieren
- Spannung-Sensoren, Netzteile (N1 bis N5) und Steckdosen (Schuko, D1 bis D5) sind bereits vorhanden
- Je nach Ausgangs-Spannung an den Sensoren soll die SPS die Netzteile/Steckdosen erdungserhaltend ausschalten/anschalten.
- Die SPS soll die Sensorwerte (bei Bedarf) auch speichern und an einen PC ausgeben (TXT oder ähnliches).
- kann, muss aber nicht: falls !einfach! möglich, wäre auch ein Mail-Benachrichtigungsservice schön.

Etwas über die Sensoren:

- Die Sensoren messen Ströme und geben Spannungen aus
- Ausgabesignal ist 0 bis 10 V DC.
- Von der Eigenversorgung abgesehen, hat jeder Sensor zwei Adern (Daten), die an die SPS müssen. Also bildlich gesprochen, wie wenn ich zwischen zwei Polen mit Multimeter messe (2 Adern).

Folgende Fragen sind noch offen:


1. Ist soetwas umsetzbar? -> Ich denke ja, von den Links oben zu urteilen.
2. Welche "Schalter"/Relais muss ich verwenden, damit ich bestehende Aufputz-Steckdosen nutzen/steuern kann?
3. Welche SPS, mit einer solchen relativ hohen Anzahl an Anschlüssen, ist hier einsetzbar? Die Logo hat nach obigen Links max. 8 analoge Eingänge. Was kann ich hier nutzen?

Hoffe, ich habe nichts vergessen, was euch hilft mir zu helfen?!

Danke und Grüße
12rsella
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe etwas überarbeitet. Ich bin kein Muttersprachler und vertausche immer Strom/Spannung. Das tut mir sehr leid! Die Sensoren sind Hall-Effekt DC Stromsensor mit einem Ausgangssignal im Bereich 0 bis 10 V (DC).

Ich hoffe, das ihr mir nun besser helfen könnt...
Vielleicht ist es nicht ganz klar: Ich such keine Schritt-für-Schritt Anleitung! Ich suche vielmehr die Bauteile, welche für mich da sinnvoll sind und benötige dabei Hilfe. Eure Hilfe.

Grüße
12rsella
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Ich versuche dir mal zu helfen:

Was hast du denn da für steckernetzteile? Über was für eine Leistung sprechen wir hier?

Ich habe es jetzt so verstanden, dass du 5 Steckdosen mit Steckernetzteilen über eine SPS schalten willst und den primär Strom der Netzteile in der SPS auswerten willst. Ist das richtig?

Als SPS kannst du eine S7-1200 von Siemens nehmen, die hat onboard 2 analoge Eingänge, dann musst du noch eine analoge Eingangsbaugruppe nehmen, die gibt es dann mit 4 oder 8 Eingängen.

Die Relais die du verwenden kannst hängen von dem Strom der Steckernetzteile ab.
 
Die Relais die du verwenden kannst hängen von dem Strom der Steckernetzteile ab.

Hi,

Ich würde die Relais auf die Absicherung der Schuko-Steckdosen auslegen. Gehen wir mal davon aus, dass er diese mit 16A Leitungsschutzschaltern Absichern will, dann sollten die Relais dies auch abkönnen, falls mal jemand auf die Idee käme und etwas mit höher Leistung an die Steckdosen anschließt.

Als Relais kann ich dir Industrierelais von Weidmüller mit Wolfram Schaltkontakt empfehlen.
Diese wären dann für das schalten höherer Ströme ausgelegt und verkleben auch bei hohen Anlaufströmen nicht so leicht bzw. gar nicht.

Hier ein Link zu den Industrierelais:

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=8866920000

Gibt es sicherlich auch von anderen Herstellern....

Bezüglich SPS empfehle ich als WAGO-Anhänger den 750-841 Ethernet Controller + 750-1504 Digitalausgangsklemme 16-fach + 750-1405 Digitaleingangsklemme 16 Fach + 2x 750-468 Analog-Eingangsklemme 4-fach.
Musst du dann selbst schauen oder rechnen, was dir besser liegt oder besser ins Budget passt.

Gruß,
Flo
 
Hi,

danke für die Antworten. Das ist schon sehr hilfreich. Es handelt sich um Hochspannungsnetzteile mit Leistungen bis max. 5 kW. Ja, ich möchte die 5 Steckdosen (Schuko, 230 V) per SPS schalten.

In der Anordnung sind die Stromsensoren an den Wänden angebracht und messen den Strom, der auf die Wand trifft, der durch Metalldampf entsteht. Die Netzgeräte dienen also der Verdampfung. Ab einem bestimmten Wert an den Sensoren soll die Versorgung und damit ggfs. die Überbeanspruchung der Wände durch ausschalten der Netzgeräte verhindert werden. Das heisst die Sensoren liefern die Daten an die SPS, die dann die Netzgerät-Steckdösen ausschaltet.

Insgesamt habe ich von den Sensoren, wie oben beschrieben die 16 Daten-Adern, die an die SPS müssen und dann entsprechend, von den Relais für die Steckdosen. Hier weiß ich nicht, wie viele Adern von den Relais zur SPS kommen. Kann da jemand helfen?

@dentech: Kann ich von den Erweiterungsbaugruppen auch mehr nehmen? Ich benötige doch 2 (SPS selbst) + 2*8 (also 2 Erweiterungen) schon für meine Sensoren (16 Adern) allein. Oder sehe ich das falsch?


@KingHelmer: Ja, ich denke die 16 A Absicherung ist sinnvoll. Was ich nicht so ganz verstehe: Warum soll ich Digitalausgangsklemmen nutzen? Ich habe doch bei den Relais und insbesondere von meinen Sensoren analoge Signale. Könntest du mir das erklären? Würde ich bei deinen Produktempfehlungen noch etwas anderes benötigen?

Noch male herzlichen Dankeschön für eure Hilfe. WAGO hatte ich z.B. gar nicht auf dem Schirm bei meiner Recherche.

Grüße
12rsella
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
50kw? Bist du dir da sicher? Ich meine bei der 1200er von Siemens können 8 erweiterungsbaugruppen angeschlossen werden, also 8x8 analoge Eingänge maximal.
 
Auch wenn Du analoge Signale von Deinen Sensoren bekommst und auswertest benötigst Du Digitale Ausgänge für Deine Relais/Schütze - die können nämlich (i.d. Regel) nur An oder Aus und nicht 2/3-An.... ;)

Nach Deiner Beschreibung frage ich mich gerade, ob die Metalldämpfe nicht mit der Zeit zu einer Ablagerung auf den Sensoren führen und damit ggfs. das Messergebnis verfälschen - nur so ein Gedanke.
 
Hi,
falls das mit einer SPS nix wird wegen der Baugruppenanzahl einfach zwei nehemen und via I Device koppeln....

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Warum soll ich Digitalausgangsklemmen nutzen?

die Digitalausgänge nur zur Ansteuerung der Relais.
Aber nochmal zu den Netzteilen. 50KW hört sich stark nach einem Tippfehler an. Ich hoffe du meinst 5KW. Aber selbst bei 5KW liegen wird weit über der Schaltleistung der Relais.

Schau dir das nochmal und gib nochmal Rückmeldung, ob deine Daten so stimmen :confused:

Würde ich bei deinen Produktempfehlungen noch etwas anderes benötigen?

Natürlich bräuchtest du noch den ganzen Rest wie Netzteil für SPS, Sicherungen, Klemmen, Iso-Gehäuse, usw. usw.
Ich schätze da mal den Preis auf ca. 700-1000€ für die Komponenten, wenn du auch gebrauchte Sachen nimmst, oder auf Ebay suchst.

Insgesamt habe ich von den Sensoren, wie oben beschrieben die 16 Daten-Adern

Wenn du doch 8 Sensoren mit 0-10V Signal nutztz, dann hast du auch nur 8 Signale mit 0-10V.
Dass mehr Adern zum Sensor verlaufen ist klar, aber für die SPS Baugruppen ist die Anzahl der Signale interessant.

Die 750-468 Klemme mit 4 analogen Eingängen 0-10V hat Anschlüsse für den Schirm, die Masse und das 0-10V Signal. Wie schon geschrieben brauchst du hiervon 2 Stück (2 x 4AI).


Gruß,
Flo
 
Hi,

@dentech: Da hate ich mich vertippt. Es sind 5000 W oder 5 kW. Ich Eine "0" zu viel, tut mir leid! Die Netzteile haben eine Leistung zwischen 14 W und 4200 W, ich dachte etwas mehr gleich sicherer. Habe es oben entsprechend geändert. Danke! Es sind FUG-Netzteiel, Baureihe HCN. Soweit ich das dort gelesen habe, haben die diese Leistung.
Ok, dann weiß ich bescheid bzgl. der Erweiterungsbaugruppen.
Wenn du doch 8 Sensoren mit 0-10V Signal nutztz, dann hast du auch nur 8 Signale mit 0-10V.
Dass mehr Adern zum Sensor verlaufen ist klar, aber für die SPS Baugruppen ist die Anzahl der Signale interessant.
Ich dachte, es müsste an die SPS angeschlossen werden, wie beim Multimeter. Also "Signal"-Ader + "GND"-Ader immer zusammen. Das scheint also nicht so zu sein, richtig?

@Morymmus: Da hast du natürlich recht. Aus oder An ist 0 oder 1. Danke für den Einwand mit den Ablagerungen! Echt toll, worauf hier alles geachtet wird. Echte Experten am Werk. Das Problem ist bekannt aber das ist leider unvermeidlich. Dafür sind Test gemacht worden und eine entsprechende nach-Kalibrierung ist nicht das Problem.

@
mariob: Wenn das Möglich ist und ich die Messwerte der einen SPS mit denen der anderen zusammenführen kann, ist das eine gute Lösung. Was meinst du mit I Device? Wie gesagt, das ganze ist nicht mein Spezialgebiet, also falls es eine Dumme Frage ist, nicht schimpfen.


Grüße
12rsella

 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für die Blumen :)

Wir handhaben den Anschluss der Sensoren häufig so, daß in der Nähe der Kabeleinführung eine dreistöckige Klemmleiste gesetzt wird, damit man beim Aufbauen/Inbetriebnehmen bzw. später beim Austausch nicht mit den Sensorkabeln durch den ganzen Schaltschrank muss.
Auf der untersten Ebene liegt Masse, in der Mitte +24VDC und ganz oben das Signal des Sensors. Damit stellst Du natürlich am Anschlusspunkt des Sensorkabels drei Klemmstellen zur Verfügung - ich kenne natürlich nicht jede SPS auf dem Markt, aber üblicherweise hat die SPS nur die Eingänge für die Sensoren, deren Spannungsversorgung ist Aufgabe des Schaltschrankbauers/-planers

gesendet von meinem Moto G mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Morymmus: Das ist richtig. Der Sensor hat eigentlich 4 Adern: 2x GND, 1x 24 V, 1x Daten. Die Stromversorgung (1x GND + 1x 24 V) ist nicht das Problem, daher habe ich auch von "relevanten Adern" gesprochen.
Momentan wird per Multimeter der zweite GND mit der zugehörigen Daten-Ader gemessen. Und das für alle 8 Sensoren separat. Daher habe ich geschrieben, ohne besseres Wissen, dass jeder Sensor 2 relevante Adern hat (GND + Daten). Daher 8 Sensoren gleich 16 Adern.
Was du nun eigentlich vorschlägst, soweit ich das Verstehe, ist, dass ich alle GND zusammenpacke und entsprechend nur noch die 8 Daten-Adern gegen eine GND auslese? Denn Spannungen muss ich doch immer relativ gegen etwas anderes Messen (Stichwort Potentialdifferenz).
Falls ich das richtig verstanden habe, dann wäre das natürlich eine Lösung, die ich bisher schlicht übersehen habe.
 
Also digitale Sensoren sind normalerweise gegen die allg. Bezugsmasse gemessen.
Bei den Analogen gibt es auch die Masse + Messeingang an der SPS bereitstellen (z.B. Eaton) - diese "Mess-Masse" ist aber in der Karte hart auf Versorgungsmasse gebrückt - sollte also eig. keinen Unterschied machen. Darüber hinaus hat noch lange nicht jeder analoge Sensor 2x Masse.

gesendet von meinem Moto G mit Tapatalk
 
Hallo,

es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Ich musste Klausuren schreiben, weswegen ich im Stress war. Leider hat meine HS hier in BaWü kein Erbarmen...:-(

@Morymmus: Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht richtig ganz was du mir mit deinem letzten Post erklärst. Könntest du da noch mal etwas genauer schreiben? Dein Vorschlag mit der 3-Ebenen-Klemme ist ja eine gute Sache! Ich frage mich da dann nur, ob das nicht meine untere Frage mit "Ja, das kann man" beantwortet. Ist das so?

Noch etwas zu den Sensoren:
Als Sensoren werden diese hier verwendet. Dort ist entsprechend eine Wertetabelle (und damit Kalibrationskurve) für die Zuordnung "Gemessene Spannung & wirklicher Strom", die über die "GND & Daten"-Adern gemessen werden. Zusätzlich gibt es ein Schaltplangrundriss des Sensors.


Folgende Frage bleibt jetzt noch:
Benötige ich an den genannten SPS hier aus dem Thread wirklich für jeden Sensor zwei Anschlüsse an der SPS? Kann ich den Ground (GND) aller Sensoren nicht einfach zusammenfassen und damit Anschlüsse an der SPS sparen?

Grüße
12rsella
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, wenn ich mich nicht klar verständlich machen konnte.

Also die Lösung mit der Dreistockklemme ist üblich bei digitalen Sensoren.

Was ich mit den Klemmen meinte ist, das Analogkarten z.B. von Eaton den Messeingang und dazu jeweils einen Masse-Anschluss haben. Dieser Masseanschluss ist meines Wissens intern ohnehin mit der Betriebsmasse verbunden, so daß Du auch hier Dreistockklemmem wie oben verwenden könntest. Ich würde nur sicherheitshalber die Masseanschlüsse auch von außen mit GND beschalten.

Damit brauchst Du pro Sensor nur noch einen Draht von der Klemmleiste zur SPS.

Ich hoffe so war es klarer. :)

Viele Grüße

Christian

gesendet von meinem Moto G mit Tapatalk
 
Hi,

ja, das war klarer. Es ist also dann softwareseitig möglich zu sagen, dass die SPS die Spannung zwischen GND und z.B. Anschluss auslesen soll?

Grüße
 
Das ist keine Software-Einstellung sondern wird durch die Verdrahtung gegeben.

gesendet von meinem Moto G mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Analogklemme 750-468.jpgHier eine AnalogKlemme von WAGO als Beispiel. Die Klemme gibt den Anschluss vor und es bringt nichts, hier Anschlüsse "sparen" zu wollen, da diese sowieso vorhanden sind. Man kann höchstens Adern vom Anschlusskabel sparen durch Klemmleisten oder Sonstiges. Vielleicht macht es das Beispielbild ein wenig klarer!
 
Hi,

zunächst zur Verdrahtung und Software: Vorher weiß dann die die Software, dass Sensor 1 die Daten an Anschluss liefert? Ich muss ja die Sensortasten noch entsprechend verarbeiten.

@ KingHelmer: Danke, wenn das so ist, dann hast du recht. Wenn die Anschlüsse eh da sind. Ich dachte nur, wenn die SPS nicht so viele Erweiterungsmodule unterstützt, damit auch alle meine Sensoren auslesen kann, wäre das eine Möglichkeit.
Um dein Beispiel zu verstehen: Ich schließe meinen Sensor z.B. an Al1 an und lese ihn gegen Masse aus und Schirme entsprechend ab?
 
Post #14 :
dein Sensor ist für Gleichstrom, nicht Wechselstrom.
"zur Messung und Überwachung von DC Strom"
Ist das korrekt?

Ist mir nur so aufgefallen.
 