Schrittmotor Zuleitung

Azubi in nöten

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe einen Schrittmotor diesen steure ich mit einer 4x2,5mm² Öflexleitung an dieser ruckelt aber dann ein bisschen, daher meine Frage ist es womöglich besser wenn
ich statt einer Öflexleitung eine Abgeschirmte Leitung verwende?

danke schonmal :D
 
Womit steuerst du den denn an (Endstufe), und womit und wie wiederum steuerst du die Endstufe an?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, du solltest geschirmte Leitungen verwenden aus EMV-Gründen,
Nein, mit deinem Problem das du da schilderst hat das aber zu 99% nichts zu tun ...
 
ja an meinem geschilderten Problem liegt vermutlich eher eines meiner Magnetventiele, hab zwar überall schon Dioden parallel zu Spule geschalten, dennoch ist dieses Problem vorhanden es ist aber von Grund auf vorteilhaft geschirmte Leitungen für die zuleitung zu nehmen?
denn wenn ich den stecker von dem Magnetventiel abnehme dann läuft der Motor einwandfrei. :D
 
Das schirmen eines Magnetventils macht nur in 2 Zuständen überhaupt irgendeinen Sinn:
Es wird eingeschaltet, und schlimmer noch, es wird ausgeschaltet, solange es einfach nur konstant Ein ist, hätte auch ein Schirm keinen Sinn.

Was auch immer dein MV für eine Auswirkung hat, ein Schirm wird daran nichts ändern ...

Was macht deine Versorgungsspannung der Ausgänge und oder des DCMs während das MV an ist?

Mfg
Manuel
 
Stromversorgung ist 24V von meiner SPS und das magnetventiel wir je nach programm eingeschalten und nach 30sek - 10 min wieder ausgeschaltet und der DMC steuert während dieser zeit den Schrittmotor an...
@ MSB ja ich habe etwas durcheinaner geschrieben ich meinte ob gerschirmte leitung grundsätzlich für schrittmotoren von vorteil währen nicht für magnetventiele.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
24V von deiner SPS?
Also das interne 24V Netzteil der SPS?
Das ist laut Datenblatt mit 300mA belastbar,
was für das MV äußerst grenzwertig ist, und für den Schrittmotor zweifellos zu klein.

Ergebnis:
Du musst die Handbücher genauer lesen, https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/91696622
und du brauchst ein Netzteil.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also 12m sind ja eigentlich nicht so die Welt. ;)

Die Schirmung solltest Du einsetzen, wann immer auf einer Leitung schnelle (z.B. Daten-Impulse) und/oder häufige Potentialwechsel (z.B. an FU-gesteuerten Motoren) vorkommen. Die eingesetzte Leitung funktioniert im Prinzip wie eine ungewollte Wurfantenne - entweder empfängt sie Störungen (Einkopplung, die Deine Datenübertragung stört) oder sie sendet, so daß z.B. Dein Nachbar plötzlich nicht mehr Radio hören kann ;)


Für mich klingt Dein Problem aber auch eher nach der Spannungsversorgung der gesamten Anlage.
 
Meine Erklärung zum Thema Schirmung ist stark vereinfacht um es möglichst anschaulich zu machen - aber ich denke damit ist Dir im Moment mehr geholfen als mit einer hoch-präzisen wissenschaftlichen Betrachtung der EMV-Phänomene und deren Beseitigung. (Zudem steht im Raum, ob ich in der Lage wäre, diese zu verfassen ;))
 