Hallo,

kann ich an einen Stromwandler mehrere Geräte in Reihe schalten? Derzeit ist ein Wandler verbaut, an der eine Stromanzeige angeklemmt ist. Kann ich z.B. hier in Reihe ein Stromüberwachungsrelais hängen? Oder brauche ich einen zusätzlichen Wandler?


Gruß
 
Ja, an 20mA-Meßumformer kann man mehrere Geräte in Reihe schalten bis zur maximalen Bürde, und die Geräte müssen potentialfrei angekoppelt sein (ggf. über Trennverstärker ankoppeln). Wenn ein Gerät ein Siemens-SPS-Eingang ist, dann nach meiner Erfahrung den am besten als letzten Teilnehmer ankoppeln.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

wenn die Geräteeingänge entsprechend sind geht das.
Bei Energiemeßgeräten mit 3/4 Stromeingängen meistens nicht, weil die l - Klemmen der Eingänge miteinander verbunden sind.

Also Gerätebeschaltung prüfen.
 
Vielen Dank für die schnelle Antworten!

@PN/DP ich meinte nicht einen Messumformer, sondern einen Stromwandler. Also kein 0/4-20mA Eingänge.

@Lupo
Was heißt mehrere Stromeingänge? Die Stromeingänge von einem Stromüberwachungsrelais, für unterschiedliche Skalierbarkeit?
 
Für Stromwandler gilt das gleiche: potentialfreie Reihenschaltung ist bis zur maximalen Bürde (Bemessungsleistung) möglich. Wenn da 2 nicht-potentialfreie Geräte dabei sind, kann es preislich günstiger sein, einen weiteren Stromwandler einzubauen (wenn genug Platz ist) statt Trennverstärker.

http://www.janitza.de/einbau-von-stromwandlern.html