2 Namur-Sensoren an ein Namur Verstärker auswerten?!

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Habe im Schaltschrank ein Namur-Schaltverstärker, an dem ein Namur-Sensor angeschlossen ist.
Dieser Sensor ist über einen Hartingstecker "mobil" aufgeführt.
Nun soll an die mobile Einrichtung ein 2. Namur-Sensor verbaut werden.
Da wir hier 140 mobile Einrichtungen haben, welche einen Sensor verbaut haben, und somit der
Stecker dafür ausgelegt ist, dass nur ein Sensor abgefragt werden kann, ist ein Umbau des
Steckers auf 2 Sensoren ausgeschlossen!

Gibt es eine Bauteil, das an einen Namur-Schaltverstärker 2 Sensoren aus "UND"-Verknüpfung auswertet,
ohne das ich zusätzliche Fremdspannung nutzen muss, etc.

Soll heißen, ich habe die 2 Adern vom Schaltverstärker im Hartingstecker der Anlage und würde im
Hartungsockel der Einrichtung dann ein zusätzliches Teil einbauen, dass aus den 2 Sensoren per
Und-Verknüpfung einen Meldekontakt macht.

Jemand ne Idee?
 
Hast Du mal eine simple Reihenschaltung oder Parallelschaltung ausprobiert?
Sind das Sensoren in einer Ex-Zone? Dann würde ich nichts basteln.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nana, PN/DP. Namur-Sensoren kann man nicht in Reihe oder Parallel schalten :)
Die werden über ihrem mA-Wert durch einen Schaltverstärker ausgewertet, was ja mein Problem ist.

Aber ich habe was gefunden. Das nennt sich bei Pepperl+Fuchs 2zu1-Technik.
Damit kann man 2 Sensoren über ein Sensorkabel auswerten.

Hat sich also erledigt :)
 
Nana, PN/DP. Namur-Sensoren kann man nicht in Reihe oder Parallel schalten :)
Können kann man schon :cool: und je nachdem, wie scharf und wo genau die Schaltschwelle des Namur-Schaltverstärkers liegt, kann man sogar Glück haben, daß die Auswertung funktioniert. Eventuell muß man noch einen oder zwei Widerstände und vielleicht 2 Dioden dazuschalten.

Beispiel Parallelschaltung von 2 Sensoren je mit Ruhestrom 0,8mA / Signal 2,2mA:
Code:
            1 Sensor   2 Sensoren
Ruhestrom    0,8 mA     1,6 mA
1 betätigt   2,2 mA     3,0 mA  (vielleicht weniger: 2,2 ... 3,0 mA)
2 betätigt   -          4,4 mA
Mit einer Schaltschwelle bei 1,8..2,0 mA kann das ausgewertet werden. Mit zusätzlichem Widerstand kann der Summenstrom gesenkt werden näher zu den Werten für 1 Sensor.

Harald
 
Zurück
Oben