Frage zu Schützen und Sicherungen

britzelm

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

leider blicke ich grade nicht mehr so recht durch.

Lastversorgung2.jpg

Meine Lastversorgung ist aufgeteilt in 4 Strecken problematisch sehe ich nur Strecke 2 + 3 aufgrund der hohen Leistung und der möglichen asynchronen Auslastung.

Bei den Verbrauchern handelt es sich um ohmsche Lasten in Form von Begleitheizungen, Verdampfern etc. da kommt schon meine erste konkrete Frage:


Wie verhält sich der Einschaltstrom bei solchen Verbrauchern und wirkt sich das auf die Wahl meiner Sicherungsautomaten aus ?


Dann zur Wahl der Schütze da ich als Verbraucher hauptsächlich ohmsche Lasten habe brauche ich eigendlich nur auf die Angabe AC-1 achten.

Nehmen wir mal K3 in Summe habe ich vereinfacht 5 KW pro Phase, daher 15 KW gesamt.


Ist dann folgende Überlegung aus dem Datenblatt richtig ?


Betriebsleistung -> AC-1 -> 400 V Bemessungwert -> 23 KW

23 KW > 15 KW -> OK


Dann fällt mir noch was ein:

Wie sieht es den mit dem Neutralleiter aus ? Im Normalfall sollte die Last auf alle 3 Phasen ungefähr gleich verteilt sein trotzdem werde ich die Zuleitung nie wirklich synchron auslasten.


Ist es dann zulässig für alle 3 Phasen einen gemeinsamen Neutralleiter (N_K3) einzusetzen oder sollte ich das anders lösen ?


Vorab Danke für eure Antworten !
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei ohmische Last gibt es kein einschaltströmen.
Ausgehende von symetrische last hast du pi mal Daume 21 Ampere Strom
Für alle drei die fasen hast du 1 gemeinsame Null.
Der Strom im Null lässt sich ziemlich einfach grafisch zeigen. in dem mann ein vectordiagramm macht.
 