    Hallo,

    habe einen gebrauchten Saunaofen mit 6kW Leistung (Herstellerangabe) und möchte den jetzt einbauen.

    Womit und in welcher Höhe muss ich absichern, und mit was für einen Querschnitt muss ich für die Zuleitung rechnen?

    Danke fürs Antworten!
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: 6kW-Sauna-Ofen  

  2. "ein höherer querschnitt (4²) würde nicht schaden, muss aber echt nicht sein.

    wieso 20A?

    16 sind vollkommen ausreichend, eine heizung zieht auch keine höhen anlaufströme, deshalb sind nichteinmal träge automaten (sicherungen) notwendig. ein normaler 3poliger 16 amper "B" automat ist völlig ausreichend."


  3. #2
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Moin

    mit welcher Spannung wir der Ofen betrieben

    MfG
    Balou
    Reply With Quote Reply With Quote Saunaofen  

  4. #3
    Anonymous Gast

    Default

    Hallo.

    Standard-Spannung: 3Phasen (400VAC), N, PE

    Kannst Du mir bitte die Formel zum Stromausrechen beilegen? Es gibt so viele davon ......


    MfG, gast

  5. #4
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Glück AUF

    wenn ich mich nicht IRRE


    Bei Dreieckschaltung
    6000W
    wz3x400V = 8,66A

    Bei Sternschaltung
    6000W
    3x230V = 8,69A

    Mein Tabellenbuch ist der meinung 2,5mm²
    16A Sicherung

    Ich würde aber 4mm²
    20A bevorzugen

    Mit freundlichen Grüßen

    Balou
    Reply With Quote Reply With Quote Leistung  

  6. #5
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,014
    Danke
    1,348
    Erhielt 1,171 Danke für 553 Beiträge

    Default

    ein höherer querschnitt (4²) würde nicht schaden, muss aber echt nicht sein.

    wieso 20A?

    16 sind vollkommen ausreichend, eine heizung zieht auch keine höhen anlaufströme, deshalb sind nichteinmal träge automaten (sicherungen) notwendig. ein normaler 3poliger 16 amper "B" automat ist völlig ausreichend.

  7. #6
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Moin

    muss zugeben du hast recht war so macht der Gewohnheit!

    Die Automaten sind ausreichend.

    MfG
    Balou

  8. #7
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da man an dem stählernen Saunaofen ungeschützt mit Wasser panscht, wurde ich lieber einen FI-Schalter und 10A Sicherungen verwenden.
    Was soll es den 10A Sicherungen ausmachen, wenn 8,69 A fließen? Außerhalb der Sauna würde ich schon auf hitzebeständiges Siliconkabel gehen, und Dieses an der Kabeleinführung in den Ofen zusätzlich mit einem Öl- oder Schrumpfschlauch schützen, da Siliconkabel keine gute mechanische Festigkeit haben.

    Wenn das Kabel im Ofen fest angeklemmt ist, würde ich die Klemmen mit Isolierspray vor Korrosion schützen.

    Nach etwa 2 Monaten würde ich die Klemmen an jedem Elektrowärmegerät nachziehen, um spätere Schmorstellen weitgehend zu vermeiden.

    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.

Similar Threads

  1. TIA Mehrzonen PID_Temp für Ofen
    By fibopi in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 15.01.2020, 15:08
  2. Energie / Leistung messen von Ofen
    By Eigenheim_Bastler in forum Gebäudeautomatisierung
    Replies: 11
    Last Post: 28.01.2018, 17:01
  3. CODESYS Ofen-Reglung mit Temperaturprofil
    By HMIman in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 5
    Last Post: 26.03.2014, 10:05
  4. Replies: 2
    Last Post: 08.07.2008, 06:27
  5. Thyristorregelung für 380V 6KW
    By Wilhelm in forum Elektronik
    Replies: 2
    Last Post: 17.12.2005, 19:26

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •