Hallo,

ich möchte von einem Reed-Kontakt eines Gasmengenzählers die Impulse auf eine Siemens DI Karte geben und hochzählen lassen für die verbrauchte Gasmenge.
Der Hersteller des Gaszählers schreibt vor, dass der Reed-Kontakt nur mit eigensicherer Leitung angeklemmt werden darf (EX 2). Eine EX-Zone ist allerdings beim Gaszähler nicht vorhanden.

Es wurde zum Zähler schon ein ISTY 2x2x0,8 Kabel gezogen, über die 24VDC vom Schaltschrank kommen. Nun meine Frage - wie kann ich am Zähler die Eigensicherheit realisieren? Welche Bauteile gibt es, um die 24V, die vom Schaltschrank kommen, Eigensicher über den Reed-Kontakt zu schalten? Ich habe mit Optokopplern bzw. Trennverstärkern noch keine Erfahrung.

Eventuell könnt ihr mir ein Bauteil empfehlen und wie ich das ganze am besten und einfachsten realisiere.

Danke im Voraus!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn keine explosionfähige Atmosphere (Inner- und Außerhalb des Zählers) vorhanden ist, dann ist auch nicht unbedingt eine eigensichere Anbindung nötig. (Notfalls Rücksprache mit dem Hersteller halten, weil einige Ex i Betriebsmittel ohne die strombegrenzenden Eigenschaften einer Sicherheitsbarriere Schaden nehmen können).
Achtung! Zu Ex i gehört aber noch mehr als nur die Verwendung einer Trennstufe.
 
Trennschaltverstärker werden auch gerne genommen um den Strom über den Reedkontakt zu begrenzen (Falschanschluss, . . .)
 