Hallo zusammen,

Ich plane meine zukünftige Haussteuerung.
Es sollen nahezu alle Stromkreise geschaltet werden.

Zur Ansteuerung sollen keine Relaiskarten, sondern Digitalausgangskarten verwendet werden.
Welche Relais verwendet ihr ?
Elektronisch, schmal, bis 16A und bezahlbar wäre super :)
Alle Geräte werden im Schaltschrank auf Hutschiene untergebracht

Ich freue mich auf eure Antworten,
Philipp
 
SSR würde ich nicht allgemein einsetzen. Die Teile sind verhältnismäßig sensibel gegen Überstrom. Ein B-Automat kann im Kurzschlussfall schon zu langsam sein.
Insgesamt kommt es darauf an, was Du schalten möchtest. Ausserdem tückisch für "Amateurelektriker": SSR aus heißt nicht, das an einer abgeklemmten Leitung keine Berührungsspannung ansteht.
 
Nabend,

also noch ein Nachteil, welchen ich bisher nicht bedacht habe:
SSR scheinen (nach kurzer recherche) eine recht hohe Verlustleistung zu haben.

Stromstoßschalter scheinen mir jetzt doch eher praktikabel.
Auch spare ich an der dauerhaften Verlustleistung im Gegensatz zu Relais oder SSR..

Andererseits ist diese kombination preislich (Erspart Do+Stromstoß) auch interessant: MDT AKS-2016.02 Sc
Knx wäre schon vorhanden...
 
Die Verlustleistung ergibt sich durch den Spannungsabfall über dem Halbleiterschalter. Deshalb benötigen SSR einen Kühlkörper. In Leistungsanwendungen wird deshalb das SSR im EIN-Zustand gerne mittels Relais überbrückt.
Bistabile Relais könnten eine gute Alternative zum Stromstoßschalter sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mich seinerzeit auch für Stromstoßschalter entschieden, in 24VDC Steuerspannung und 2polig (für die Rückmeldung auf die SPS).

Eltako S12-200 24VDC

100_1929.jpg
 
Lange Zeit habe ich die Finder 4C eingesetzt...
und zwischenzeitlich festgestellt, das die bei kapazitiven Lasten kleben - selbst bei kleinen Lasten (Teichpumpe, Laptopnetzteil, Satelitenreceiver, EVGs,...)

Da wo ich Probleme habe setze ich ebenfalls die von shutdown_exe empfohlenen Finder 22 ein.
Das klappt, leider geht dann die Möglichkeit der Handbetätigung verloren (Dafür passen da prima Zahnstocher rein ;-))
 