Hallo zusammen,

arbeite gerade an einer VPS, dabei ist die Frage aufgekommen, wie viele Litzen ich an eine Klemmstelle bringen kann.

Ich bin der Meinung, ich kann 4 Litzen sprich 2 Twin-Aderendhülsen (gleichen Querschnittes) an einer Klemmstelle befestigen.

Eine andere Meinung ist: Max 2 Litzen mit 1 Twinhülse an einer Klemmstelle oder 2 einzelne Aderendhülsen,....was für mich allerdings gar keinen Sinn macht.


Wäre schön wenn ihr mir da helfen könntet. Danke!
 
Tja ... Klemmstelle <> Klemmstelle

Nimm z.B. einen Schütz:
Da kannst du 2 Adernendhülsen einklemmen.

Nimm einen simplen Käfigzugfederanschluß:
Da geht nur eine Adernendhülse.

Gruß
Blockmove
 
Bei Federzuganschluss sollte man generell keine Endhülsen verwenden, da die Auflage geriner ist als ohne Hülse.

So pauschal stimmt die Aussage nicht.
Es hängt schlichtweg von der verwendeten Presszange und der Art der Pressung ab.
Es ist eine gasdichte Verpressung vorzugsweise in 4- oder 6-kant Form erforderlich.
Findest du so oder so ähnlich bei allen bekannten Klemmenherstellern.

Gruß
Blockmove
 
Findest du so oder so ähnlich bei allen bekannten Klemmenherstellern.

Es gibt sogar Klemmenhersteller, die für gewisse Modelle eine genaue Pressform für Aderendhülsen vorschreiben.

Somit kann man für den TE zusammenfassen:
Der Klemmstellen-Hersteller kann dir sagen, was du bei dem jeweiligen Modell darfst und was nicht :)

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So pauschal stimmt die Aussage nicht.
Es hängt schlichtweg von der verwendeten Presszange und der Art der Pressung ab.
Es ist eine gasdichte Verpressung vorzugsweise in 4- oder 6-kant Form erforderlich.
Findest du so oder so ähnlich bei allen bekannten Klemmenherstellern.

Gruß
Blockmove

Ganz genau. Der ein oder andere Klemmenhersteller empfiehlt sogar Hülsen bei Zugfederklemmen. Zum Beispiel bei PT/PIT von Phoenix macht es mit Hülse erst Sinn.
 
Wir machen es abhängig vom Querschnitt.
Unter 0,5qmm kommt üblicherweise eine Hülse drauf.
Bei den kleinen Querschnitten (Sensorleitung 0,14qmm) ist es öfters vorgekommen, dass die Ader zu tief eingeschoben wurde und somit die Isolierung anstelle des Kupfers geklemmt wurde.
So mancher unserer Azubis hätte vielleicht doch Hufschmid werden sollen :p

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So ist es, allein der Hersteller der jeweiligen Klemme gibt das an (bzw der Hersteller des Geräts, in das die Klemme eingebaut ist).
Im schlechtesten Fall kann man in einen Leitungsschutzschalter z.B. nur einen Leiter klemmen, im besten Fall zwei mit sogar verschiedenen Querschnitten.
 