Relais für Rolladenmotore

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Push-In sind bei Finder aber auch alle nicht mit 16 A angegeben, sondern mit wesentlich weniger.

Es gibt aber auch von Finder die Serie mit Hand-on-off-auto, Serie 19 ist das glaube ich.
Das einzige, was noch daran stört, dass die Kontakte auf gegenüberliegenden Seiten liegen und ich damit meine 24 V und 230 V Ebene nicht trennen kann, ansonsten hätte ich mir diese für das Licht geholt. Ich habe jetzt die 4C Serie, die kann man auch zwangssteuern über die Prüffunktion.
 
Für den 50W Rollo Motor brauch ich ja eigentlich keine 16A Relais,
von den Daten her sollten die schmalen eigentlich passen, sind für 185W Kondensatormotore zugelassen...

Wenn die Push-In Klemmen aber nicht zuverlässig sind bringt mir das nichts...

Also wieder raus damit...
 
Naja, laut technischer Daten sind die Zugelassen für Kondensatormotore bis 500W,
dann könnte man die theoretisch doch für nen Kondensatormotor mit 50W verwenden.

snip_20170825224719.png
 
Naja, laut technischer Daten sind die Zugelassen für Kondensatormotore bis 500W,
dann könnte man die theoretisch doch für nen Kondensatormotor mit 50W verwenden.

Anhang anzeigen 38356

AC3 bedeutet erstmal induktive Last.
Daher muss man da etwas vorsichtig bei den Angaben sein.
Nur mal als Beispiel:
Ich hab mit Serie 46 Relais am Anfang meinen TV zusammen mit einem Mini-PC abgeschaltet.
Die Last lag bei etwas über 200W. Ein Relais hielt vielleicht knapp ein 3/4 Jahr. Nach dem 2. Relais-Ausfall habe ich mir die Schaltfunken angeschaut.
Da war dann klar warum das Relais ausfällt. Ich hab dann einen Schütz dafür eingebaut.
Ich hab Somfy-Antriebe mit elektronischen Endschaltern und Momentbegrenzung.
Ein Bekannter hat einfache Antriebe mit mechnischen Schaltern. Meine ziehen einen kleinen Schaltfunken, bei seinen ist er deutlich kräftiger.
Fazit: Grau ist hier alle Theorie.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da ich eh die Probleme mit den Sockeln hatte,
da die Relais ja noch gingen, habe ich jetzt von Phoenix so 8er Relaissockelmodule mit Schraubkontakten
eingebaut... mal schauen wie lange die halten...
Die Relais sollten allerdings ok sein, selbst beim schalten sehe ich keine "Blitze" :)
 
Hallo mnuesser,

es ist ja schon einige Zeit seit deiner letzten Antwort vergangen.

Ich wollte mal nachfragen ob die Finderrelais in denn Phoenix Schraubsockelmodulen hergehalten haben.

Gruß
aus Bayern
 
Zurück
Oben