Huhu zusammen,

ich hab da mal ne Frage:
Ich steuere meine Rolladenmotore über Relais von Finder.
Hatte dazu diese hier genommen:
[h=1]Finder 39.61.0.024.0060[/h]
Pro Motor benutze ich dazu 2 Stk. sowie eine Umschaltsperre von 500ms (300ms wird von Finder angegeben)

Ich habe jetzt des öfteren, dass eine Rollade nicht mehr fährt. Habe dazu dann immer den Sockel austauschen müssen,
das Relais selber funktioniert ohne Probleme.

Sind die zu klein Dimensioniert? Was meint Ihr?
 
Also mir erscheinen die "etwas filigran" ... denk immer dran, dass dein Jalousiemotor mit 230V läuft und durchaus 1 - 2 A ziehen kann ...
Was hast du denn daran für Kontakte ? 2 Schließer oder 2 Wechsler ?
Wie sieht deine Schaltung aus ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Steht ja nirgendwo dass die keine 230V schalten können,
und 6A sollten dann ja eigentlich reichen, auch wenn die durch den Kondensator am Anfang was viel ziehen oder?

snip_20170815084941.png
So sieht die Schaltung aus, welche ich auch verwende...

Braun + Schwarz die geschalteten von jeweils einem Relais, sowie der N und der PE dauerhaft angebunden.
 
... du schreibst, dass dir die Sockel kaputt gehen ... und ich habe nirgendwo etwas davon gelesen, dass die 230V schalten können - im Gegenteil - es stand immer nur etwas von 24V da ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also eigentlich sollte dass passen:

- Spulenspannung 24V, wird ja von einem 24 V DC DO Ausgang angesteuert
- Relaisdaten 250V 6A
- Im Datenblatt steht Schaltbare AC3 230V Motorleistung von 0.185kw

snip_20170815093721.png

Technische Daten
snip_20170815093804.png

übersehe ich irgendwas?
 
Anhang anzeigen 38224
So sieht die Schaltung aus, welche ich auch verwende...
Pro Motor benutze ich dazu 2 Stk. sowie eine Umschaltsperre von 500ms (300ms wird von Finder angegeben)
Da Du ja Wechsler in den Relais hast, würde ich diese Variante bevorzugen, um eine Verriegelung gegen gleichzeitiges Einschalten zu bekommen, falls die Kontakte doch mal länger kleben bleiben:
Rollladenschaltung.jpg

(Hab' jetzt leider bloß das ältere Bild mit 2 parallelen Motoren)
 
Der Sockel darf trotzdem nicht so schnell kaputt gehen, auch bei kondensatorischer Last sollten zuerst die Kontakte verschleißen.
Hast du mal einen der defekten Sockel zerlegt? Würde mich interessieren was sich da drin aufgelöst hat... Ich hatte noch nie Probleme mit diesen Koppelrelais.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da Du ja Wechsler in den Relais hast, würde ich diese Variante bevorzugen, um eine Verriegelung gegen gleichzeitiges Einschalten zu bekommen, falls die Kontakte doch mal länger kleben bleiben:
Anhang anzeigen 38233

(Hab' jetzt leider bloß das ältere Bild mit 2 parallelen Motoren)

Wenn dein K1 länger kleben bleibt hast du den Kondensator auch noch voll geladen und
dann knallt das in deiner Schaltung wie in meiner :) sehe da keinen so großen unterschied,
ausser dass deine Schaltung das direkte Schalten beider Ausgänge verhindert.

*Naivität EIN*
In dem Fall gehe ich mal davon aus, dass die Relais machen was sie sollen,
und dass das Programm dies auch macht :)
*Naivität AUS*

Trotzdem danke für den Hinweis
 
Der Sockel darf trotzdem nicht so schnell kaputt gehen, auch bei kondensatorischer Last sollten zuerst die Kontakte verschleißen.
Hast du mal einen der defekten Sockel zerlegt? Würde mich interessieren was sich da drin aufgelöst hat... Ich hatte noch nie Probleme mit diesen Koppelrelais.

Werde ich wohl nicht drum herum kommen... :)
Ich berichte mal am Wochenende wie der Sockel von innen aussieht...
 
Ich kannte bislang auch eher die Schaltung, wie von Hucki gepostet ...
... unddann knallt das in deiner Schaltung wie in meiner ...
"Knallt" es denn in deiner Schaltung beim Wechseln der Drehrichtung ? Das darf selbst mit einer viel kleineren Umschaltzeit als 300 ms nicht passieren ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Relais sind - meiner Meinung nach - nicht geeignet für Motoren / Induktive Lasten.
Ich hab damit mal ein LED-Netzteil geschaltet und nach kurzer Zeit blieb der Kontakt kleben.

Für meine Rollladen habe ich Finder Serie 46 verbaut und damit keine Probleme.
Die Schaltung ist auch die selbe wie von Hucki.

Gruß
Blockmove
 
Ich kannte bislang auch eher die Schaltung, wie von Hucki gepostet ...

"Knallt" es denn in deiner Schaltung beim Wechseln der Drehrichtung ? Das darf selbst mit einer viel kleineren Umschaltzeit als 300 ms nicht passieren ...

Gruß
Larry

Nein es knallt nicht in meiner Schaltung :) dann würden ja auch die Kontakte verbrennen...
War nur nen Beispiel dafür, dass bei falscher Ansteuerung in seiner Schaltung, genau das gleiche Gefahrenpotential herscht...

Bei mir funktioniert der Sockel nicht mehr, da ich das Relais ohne Probleme in einen anderen Sockel stecken kann,
wo es dann auch wieder schaltet.

Laut Angaben vom Hersteller könnte ich damit 185W Motore schalten... sollte also für die 50W Rohrmotoren reichen...
 
Die Relais sind - meiner Meinung nach - nicht geeignet für Motoren / Induktive Lasten.
Ich hab damit mal ein LED-Netzteil geschaltet und nach kurzer Zeit blieb der Kontakt kleben.

Für meine Rollladen habe ich Finder Serie 46 verbaut und damit keine Probleme.
Die Schaltung ist auch die selbe wie von Hucki.

Gruß
Blockmove

Die hätte ich ja zur not auch noch rumfliegen, aber wie beschrieben verkleben meine Kontakte nicht,
der Sockel funktioniert irgendwie nicht mehr...

Dabei sollte da eigentlich nix drin sein außer Kupfer oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[QUOTE

Dabei sollte da eigentlich nix drin sein außer Kupfer oder?[/QUOTE]

Beim Sockel 39.61 könnte man ein Sicherungsmodul Finder 093.63 einsetzen
womit der "Fehler" erklärbar wäre ;)

MfG
 
[QUOTE

Dabei sollte da eigentlich nix drin sein außer Kupfer oder?

Beim Sockel 39.61 könnte man ein Sicherungsmodul Finder 093.63 einsetzen
womit der "Fehler" erklärbar wäre ;)

MfG[/QUOTE]

Jab, und genau diese Module sind von Werk nicht verbaut, und ich hab Sie noch nicht eingebaut :D
Somit scheidet dieses auch aus...

Ich werd den Sockel einfach mal aufmachen und schauen was da los ist
 
Also, die Sockel machen mir Angst!
Ich hab mal einen aufgemacht... wenn ich direkt an der Platine messe ist alles ok,
messe ich an ein paar strippen die in den push in klemmen drin sind, mess ich nix!

Wackel ich an den Leitungen dann hab ich ab und an Durchgang, so wie es sein sollte.

Damit sind die Dinger für mich gestorben... werd jetzt andere Relais nehmen...
Platz genug hab ich ja.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Alternative würdet Ihr mir empfehlen?

Was haltet Ihr von denen?

[h=1]Finder 48.61.7.024.0050[/h]
Ist 1x Wechsler mit 16A
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie bereits geschrieben, habe ich die Serie 46 verbaut.
Mir war die Handbetätigung wichtig
Ansonsten hat die Serie 48 ähnliche Daten.
Was allgemein auffällt ist die geringe AC3 Last.
Aber die ist bei anderen auch ähnlich.


Das Problem mit den Push In kann ich nicht nachvollziehen.
Wir hatten früher mal Probleme bei geringen Strömen.
Das lag aber an der falschen Adernendhülsenzange.

Gruß
Blockmove
 
Da das ganze erst nach ner Zeit passiert,
vermute ich ganz einfach, dass diese einfach zu klein ausgelegt sind,
für meine Anwendungszwecke.
Als Koppelrelais sind diese wahrscheinlich besser geeignet.

Ich überlege jetzt entweder die Relais zu nehmen, die ich auch für die Lampen benutze,
oder die von Wago 789-323 mit Hand-0-Automatik.
 