    Hallo alla Zusammen
    muss ich Fühlerleitungen Schirmen?
    oder nur in speziellen Anwendungen?

    Ich glaube ja das der Widerstand doch eine feste Größe ist und die verändert sich vielleicht mal wenn das Kabel temperaturschwankungen hat oder altert aber da hilft auch kein Schirm.

    Liege ich da irgendwie richtig mit meiner Vermutung oder denk ich da mal wieder falsch?


    Gruß Bengel



    Zitieren Zitieren Schirmen von Fühlerleitungen (PT100 usw..)  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Bengel


    Ich glaube ja das der Widerstand doch eine feste Größe ist und die verändert sich vielleicht mal wenn das Kabel temperaturschwankungen hat oder altert aber da hilft auch kein Schirm.

    Liege ich da irgendwie richtig mit meiner Vermutung oder denk ich da mal wieder falsch?

    Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
    Kabel "altern" i.A. nicht (zumindest nicht die Kupferseele)

    Der Schirm soll induktive/kapazitive Einflüsse / Influenzen von aussen verhindern.

    Bei Leistungskabeln soll der Schirm das austreten von Störungen in die Umgebung vermindern.

    Grundsätzlich Schirm immer bei Analogsignalen und Busleitungen.
    Und, wenn vom Umrichterhersteller empfohlen, an Motorleitungen mit FU.

    Normalerweise immer beidseitig aufgelegt, bis auf einige wenige Ausnahmen.
    (Brummschleife)

  3. #3
    Registriert seit
    14.03.2006
    Beiträge
    69
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Unregistrierter gast
    Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
    Kabel "altern" i.A. nicht (zumindest nicht die Kupferseele)

    Der Schirm soll induktive/kapazitive Einflüsse / Influenzen von aussen verhindern.

    Bei Leistungskabeln soll der Schirm das austreten von Störungen in die Umgebung vermindern.

    Grundsätzlich Schirm immer bei Analogsignalen und Busleitungen.
    Und, wenn vom Umrichterhersteller empfohlen, an Motorleitungen mit FU.

    Normalerweise immer beidseitig aufgelegt, bis auf einige wenige Ausnahmen.
    (Brummschleife)
    Ist ja alles richtig, aber die eigentliche Antwort fehlt.

    Mir ist keine Messung bekannt (Pt 100) bei der eine Leitung eine Abschirmung hat. Es wird lediglich das Messprip unterschieden. Und zwar in Zwei-, Drei- und Vierleiterschaltung.

    Mit der Abschirmung kann ich falsch liegen - ich habe es nie verbaut.
    ............. des Bauers letzter Rat - ist Draht !
    Zitieren Zitieren alles richtig ...  

  4. #4
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mark_
    Mir ist keine Messung bekannt (Pt 100) bei der eine Leitung eine Abschirmung hat. Es wird lediglich das Messprip unterschieden. Und zwar in Zwei-, Drei- und Vierleiterschaltung.
    Blödsinn!
    Das es 2-3-4 Leitermessungen gibt, hat doch nichts mit der zu verwendenden Kabelschirmung zu tun?

    Schau dir mal die Beschreibungen deines PT100 Messwandlers an, oder das entsprechende Siemens - HB.

    Da sollte immer eine geschirmte Leitung angegeben sein.

    Ich kenn es nicht anders, zumindest nicht seit den letzen 15 Jahren.

    Zitat Zitat von mark_
    Mit der Abschirmung kann ich falsch liegen - ich habe es nie verbaut.
    Oh man, hat da einer "Christoffer street day" gefeiert ?
    Geändert von Unregistrierter gast (16.07.2006 um 22:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ich kann dir nicht ganz folgen...  

Ähnliche Themen

  1. Pt100
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 10:50
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  3. PT100 an CPU 314C-2DP
    Von Explora im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:34
  4. PT100 an die SPS
    Von MiniYvonne im Forum Simatic