Hallo!

Ich habe hier einen RS485-USB Converter (Zumindest ein unscharfes Foto) liegen, dieser soll durch einen Device Server ersetzt werden.
Über die Gegegnstelle ist nichts bekannt, keine Unterlagen über die Schnittstelle, kommt man auch nicht ran...
Über den USB-Converter gibts auch nichts, irgend ein OEM Ding.

Auf diesem Converter sind auf der seriellen Seite 4 Lötpunkte, beschriftet mit GND, A, B, AB-, zumindest soweit ich das am Foto erkennen kann.

Ich hätte jetzt vermutet, dass es sich um 4-Draht-RS485 handelt und Rx- und Tx- über eine Ader geführt wurden, das habe ich so aber noch nie gesehen.
Meine Frage wäre jetzt, würde das mit dem Device Server (Moxa NPort IA5250A) so funktionieren, wenn ich Rx- und Tx- brücke und die Ader, die an AB- angelötet ist, damit verbinde?

Irgendwie ist mir das ganze etwas suspekt.
 
deine angaben sind auch "suspekt".
vielleicht hilft ein scharfes Foto (Einstellung Nahaufnahme)

die Tx vom einen zum anderen Tx (dito Rx) könnte man serwohl brücken, aber nur dann :
Wenn immer nur EIN Partner sendet. Das nennt sich dann Halbduplex.
Ansonsten würen (bei Duplex) beide gleichzetig senden. Das gäbe einen Kurzschluss auf den Tx Treiber im IC.

Zum testen kann man:

X1 ----[ R120 Ohm ]---[ LED rot A , K ]---- X2
X3 ----[ R120 Ohm ]---[ LED grün K , A ]---- X4 diese LED ist anders rum K/A

X1 mit X3 brücken und an Tx+ klemmen.
X2 mit X4 brücken und an Tx- klemmen.
jetzt müsste eine LED an sein, beim senden dann entsprechend blinken (bei 300 ... 9600 Baud wirds noch erkennbar)

meinst du mit (Moxa NPort IA5250A) den:
https://www.distrelec.de/de/serial-server-2x-rs232-422-485-moxa-nport-ia5250a/p/12573475
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Natürlich wäre ein besseres Foto gut, aber das Ding ist ein Stückchen weg und vor Ort gibt es niemanden, dem ich zutraue, das Ding zu zerlegen und wieder zusammen zu setzen.
Ich müsste also extra Abends oder am Wochenende hinfahren, ausstecken während dem Betrieb ist nicht... Aber wenn es nicht anders geht, mache ich das natürlich.

Converter.PNG
So sehen die Anschlüsse am derzeitigen USB Converter aus, es sind alle 4 Pins belegt, wobei die Beschriftung am untersten schlecht lesbar ist. GND, A und B sind deutlich lesbar.
Wäre es Halbduplex, würde der 4. Pin für mich keinen Sinn ergeben.

Deswegen dachte ich, dass diese Firma das vielleicht auf diese Art gelöst hat bzw. ich den Deviceserver so beschalten könnte:
Moxa.PNG
Ich weiß aber natürlich nicht, ob das so überhaupt funktionieren würde.

Ja, das von dir verlinkte Gerät meine ich.
 