TN c Netz

Feuerwehrmann

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, laut VDE 0100 ist ist unzulässig aus einem TN s Netz ein TN c Netz zumachen, weil es zu einer Spannungserhöhung kommen kann.

Kann mir irgenwer erklären wie es zu einer Spannungsüberhöhung kommen soll, was muss da passieren?
 
Mach dir selbst doch eine Skizze.
Dann wirst du schnell ausfinden warum.

Die Strom der Verbraucher im TN-C Netz würde sich aufteilen auf NUL und PE im TN-S Netz.

Im TN-S Netz sollte NUL und PE getrennt bleiben.

Bram
 
weil Du keine Skizze gemacht hast.
Im TN-S System ist der Neutralleiter und der Schutzleiter getrennt. Dh. bei unsymmetrischen Lasten fließt ein Strom über den Neutralleiter.

Wenn jetzt dieser vereint wird mit dem Schutzleiter (TN-C) kann es je nach Strom und Querschnitt zu einer Spannungserhöhung auf dem PEN-Leiter kommen. Diese wird gegen Erde gemessen, stellt also eine Berührungsspannung dar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem mit der möglichen Spannungserhöhung auf dem PEN hast du bei TN-C aber immer, und nicht erst wenn du aus einem TN-S ein TN-C machen würdest.
Vermutlich würde man die Probleme des TN-C auf sein TN-S verschleppen. Wobei die Frage ist, wie würde man es denn zusammenschalten wenn man es theoretisch vor hätte?
Also ich komme vom Trafo als TN-S, verbinde PE und N, setze einen Fundamenterder und gehe dann mit einem PEN weiter?
 
Zurück
Oben