4-20mA Signal in Sammelkabel

philipp00

Level-1
Beiträge
250
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Bin bei der Planung einer Anlage die relativ viele 4-20mA Signale hat, was hält ihr davon wenn ich diese zum Teil auf der Anlage zusammenfasse, und mit einem Sammelkabel auf den Steuerschrank führe?

Die Idee ist mir nur gekommen da der Steuerschrank c.a. 50m entfernt ist.

Die gleiche Porblematik wäre bei den Eigensicheren Signalen, Sammelkabel oder nicht?

Gruss

Philipp
 
Ein Sammelkabel ist eine Möglichkeit.
Aber was spricht grundsätzlich gegen dezentrale IO’s?
Bestimmt gibt es nicht nur analoge Signale vor Ort.

In welchem Bereich soll das ganze zum Einsatz kommen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dezentrale IO's sind kein Thema, dies wurde so vom Maschinenhersteller defniert. auch aus dem Grund das die Anlage im ATEX Bereich steht.

Habe mehr etwas bedenken die Analog Signale zusammen zufassen.
 
Bei ATEX bin ich nicht sattelfest.
Aber funktionell, spricht nichts gegen geschirmtes Fernmeldekabel mit paariger Verseilung…
 
Bei ATEX bin ich nicht sattelfest.
Aber funktionell, spricht nichts gegen geschirmtes Fernmeldekabel mit paariger Verseilung…
In Großanlagen wird es genau so gemacht:
Ein Stammkabel geht aus dem Steuerschrank ins Feld in einen VKE und wird dort mit Stichkabeln auf die Geräte verteilt.
Gleiches auch in EX-i hier sind aber die Normen zu beachten: IEC/EN 60079-25 – Teil 25 müsste es sein.
Es sind Kabelfarben und Abstände bei der Verlegung zu beachten.

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne es auch so, dass bei großen Anlage gesammelt und dann verteilt wird, bei nicht ATEX-Szenarien machen wir das mit Verteiler von bspw. MURR (MVP12).
Gerade mal nachgeschaut, die gibt es in der Ausführung MVP12-M auch eine mit ATEX Zulassung. :ROFLMAO:
 