Konstantstromquelle für LEDs

ok, verstehe ich das nu richtig, ich müsste eigentlich 2x das mct-40 kaufen?
Dann jeweils 3 Stk der LED Spots in Reihe schalten, das Netzteil auf 600mA Strom stellen...

sollte so ungefähr passen dann... bzw. auf 700mA stehen lassen...?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok, verstehe ich das nu richtig, ich müsste eigentlich 2x das mct-40 kaufen?
Dann jeweils 3 Stk der LED Spots in Reihe schalten, das Netzteil auf 600mA Strom stellen...

sollte so ungefähr passen dann... bzw. auf 700mA stehen lassen...?
Setzen sechs, oder noch mal grundlegenden Elektrogrundkurs in Reihen und Parallelschaltung nachholen.

Wenn du jetzt mal von 190mA ausgehst, dann ändert sich am Strom genau gar nix.
Du hast oben gemessen, dass dafür 19V nötig sind, d.h. bei 3 in Reihe liefert das Netzteil dann 3x19V = 57V bei 190mA.

Da dass MW-Netzteil nun max. 100V liefert, bedeutet dass du könntest maximal 100V/19V LED-Module in Reihe Schalten, also höchstens 5 Stück.

Mfg
Manuel
 
Setzen sechs, oder noch mal grundlegenden Elektrogrundkurs in Reihen und Parallelschaltung nachholen.

.../QUOTE]

ahhh lol...

Hab tatsächlich im Kopf beides gemacht, sowohl Parallel als auch Reihenschaltung :D
Also mist... Danke für die Korrektur...

Passt trotzdem, hab mir jetzt die zwei 40er Dali einfach mal bestellt...

gruss Markus
 
Nur Mal so als Tipp:
Eine Mischung aus Parallel- und Reihenschaltung ist bei LED-Konstantstromquellen nicht zu empfehlen.
Zumindest wenn man die LEDs mit nahezu Nennleistung betreibt.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Mischung aus Parallel- und Reihenschaltung ist bei LED-Konstantstromquellen nicht zu empfehlen.
Und hier noch die altmodische Variante:
- ParallelSchaltung: grundsätzlich gaaanz schlecht
- AntiParallelSchaltung von 2 LEDs: gut bei Betrieb an WechselStrom - diese ZweierGruppen gerne auch in ReihenSchaltung
- ReihenSchaltung: sehr gut
 
Zuletzt bearbeitet:
Und hier noch die altmodische Variante:
- ParallelSchaltung: grundsätzöich gaaanz schlecht
- AntiParallelSchaltung von 2 LEDs: gut bei Betrieb an WechselSpannung - diese ZweierGruppen gerne auch in ReihenSchaltung
- ReihenSchaltung: sehr gut

Heini,

die altmodische Variante passt bei LED-Leuchtmitteln und LED-Treibern nur noch bedingt.
Die Leuchtmittel bestehen von Haus aus schon aus mehreren LEDs.

Gruß
Blockmove
 
Also ich habs heute mal endlich fertig gemacht:

Die Meanwell Dimmer erst auf nem Tisch neben dem Schaltschrank programmiert :
1. Einschaltwert nach Stromausfall von 100% -> 70%
2. Einschaltwert nach Störung 100% -> 70%
3. Max Dimmlevel auf 70%

danach hab ich in dem abgehangenen Teil die Leitungen neu verlegt,
das war kacke, da ich mir keinen Kabelkanal an die Decke gedübelt hatte.
Da dann nochmal neue Kabel reinziehen ist was schwieriger...

Ich habe die 6 Spots auf zwei Dimmer aufgeteilt, jeweils 3 Stk.

Nachdem die Zuleitungen neu verlegt waren, einschalten, kurz den DALI Konfigurator
angeworfen und die Konfig angepasst. Danach im Programm ein paar Anpassungen gemacht.
Einschalten und läuft.

Was mir nicht gefällt ist das holprige einschalten, da das min Dimmlevel bei 6% liegt.
Er springt also auf 6% und dimmt dann hoch auf 100%.

Werde mir jetzt aber noch einen bestellen, und die drei größen LED Spots über dem Herd auch noch damit ansteuern,
dann sieht das wenigstens alles gleich aus.
 
@Markus
Mit dem "holprigen Einschalten" hast du Recht. Das ist mir bei meinen Meanwell auch schon aufgefallen.
Und ich habs auch so gelöst wie du.

Gruß
Blocmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum holprigen Einschalten hab ich auch was interessantes gefunden: Ich arbeite zwar nicht mit DALI, aber die Info ist vielleicht trotzdem hilfreich:
Die HLG-Serie fängt auch bei 1V Anforderung direkt mit 100% an und dimmt <1s später auf den Sollwert herunter. Sprich die LEDs blitzen am Anfang einmal kräftig auf.
Die NPF-Serie hingegen fängt auch schön sauber bei 0% an und dimmt dann auf Sollwert hoch -> kein Aufblitzen.
 