Trafo secundärseitig Erden

S7Anfänger

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Sicherlich ne blöde Frage aber muss sie leider stellen.
Wir bekommen von unserem Kunden 400V 50Hz für unseren Schaltschrank. Im Schaltschrank benötigen wir aber auch 230V 50Hz für eine Servicesteckdose und eine Heizung. Dafür haben eir jetzt einen entsprechend dimensionierten Steuertrafo eingebaut. Auf der 230V seite ist für die Steckdose ein FI/LS und für die Heizung ein LS Schalter vorgesehen.
Jetzt die Frage: Muss ich den "N" der 230V Erden oder nicht?
Es ist ja keine Steuerspannung.

Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee mit entsprechender Begründung.

Beste Grüße
Hagen
 
Für manche Anwendungen ist ein IT-Netz Pflicht, zum Beispiel im OP in Krankenhäuser.

Dass die Netzform in bestimmten Bereichen Verboten ist, wäre mir nicht bekannt.

Nur sind halt je nach Ausführung, weitere Schutzmaßnahmen notwendig.
Zum Beispiel die Isolations-Überwachung.
Auch kann zusätzliche ein RCD Verwendung finden, oder sogar vorgeschrieben sein. Dieser löst beim ersten Fehler noch nicht aus, da ja kein Fehlerstrom fließen kann. Erst ein 2. Fehler an anderer Phase führt zum Abschalten.

@Hagen: Mit der Erdung vom Trafo dürfte dir am besten geholfen sein…
 