Hallo

Aufgrund eines Projektes in der Schule müssen wir eine Energieversorgung eines Betriebes planen.
Prinzipiell scheitere ich dabei wie ich alles absichern muss, bzw. welche Sicherungseinheiten ich benötige...

zB. nach der Netzeinspeisung welche Einrichtungen benötigt werden... Lasttrenner, Leistungsschalter, etc.???
oder mit welche Komponenten ich in der Trafostation benötige bzw. wo ich am besten meine Messungseinheit(en) platziere.

Ich würde gerne prinzipiell Wissen was ich alles benötige... die Internet-Recherche hat mir nicht wirklich weitergeholfen.

Ich danke schon mal im voraus falls ihr mir helfen könntet. Falls weiter Informationen meinerseits benötigt werden stehe ich sehr gerne zur Verfügung.

mfg.
 
Von welchem "Betrieb" sprechen wir hier? Von Oma Emmas Wollsockengeschäft oder von einem Stahlwerk mit Induktionsöfen?
Was du wo benötigst, hängt von der Anlage ab. Wo du Messungen brauchst, musst du selber entscheiden bzw. der Betreiber der Anlage.

Kannst du eventuell die Aufgabenstellung hier als Anhang einfügen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst von den Verbrauchern Richtung Trafostation arbeiten.

Energiebilanz aller Verbraucher mit Berücksichtigung der Gleichzeitigkeiten. (das für jeden Unterverteiler, dann Summe UV an der nächsten Verteilung. . . . bis du irgendwann an der Trafostation ankommst)
 
Hallo reiisi,

das, was du machen sollst, ist eine Netzberechnung. Wie winnman schon richtig schriebt, fängst man dabei mit der Aufstellung der gesamten Verbraucher an, fügst diese an Unterverteilungen an und ordnest den Unterverteilungen Hauptverteilung(en) zu. Wichtig sind hier vor allem Kabel-/Leitungslängen.

Prinzipiell werden "einfache" Szenarien nach Selektivität ausgelegt, das sollte ein erstes Stichwort für dich zur Recherche sein. Sobald moderne Leistungsschalter hinzukommen, kann man nicht nur nach Selektivität, sondern auch mit dem Schutzziel "Backup-Schutz" hin auslegen - vereinfacht ausgedrückt.

WIe bereits gesagt sind Leitungslängen und Leitungsquerschnitte sowie die an diesen befindlichen Leistungen und die Hierarchie das Stromnetz, das es zu dimensionieren gilt.

Eine Normale Hausverteilung kann beispielsweise wie folgt aufgebaut sein:

NH Sicherung im plombierten Kasten vom Netzbetreiber (~63 A), gesteckt in Sicherungssockel.
v
Selektiever Leitungsschutzschalter (SLS-Schalter) (63 A) (bspw. SHU751 von ABB)
v
Gruppenabgang / Abgang zu einer Unterverteilung (bspw. Sicherungslasttrenntschalter / Linocur, es gehen aber auch Schraubsicherungen Neozed, 35 A)
v
RCD / FI
v
Leitungsschutzschalter (bspw. 16A B)

Das ist jetzt nur ein Beispiel und drauf los planen kannst und darfst du damit nicht! Das nur als Hinweis von meiner Seite. Es kommen hier wie gesagt noch viele andere Faktoren rein, bspw. Abschaltströme und Abschaltenergien, 3/4 Poligkeit, Oberwellen, Verlegeart UND UND UND.

Als Hilfestellung habe ich dir ja schon ein paar Sachen genannt, vielleicht hier noch ein Hinweis auf Software, die ich zur Berechnung genutzt habe:
- Siemens TIP simaris design / project
- ABB DOC

Es gibt die allerdings auch noch von anderen Firmen. Eine Einfache Berechnung geht allerdings über Selektivität, Spannungsfall, etc. pp. und findest du in jedem Elektrotechnik Tabellenbuch.

Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte - viele Grüße!
 