Hallo liebes Forum,

ich habe 2 Motoren die mit 400V laufen (3 Phasiger FU vorgeschaltet) und 2 Motoren die mit 230V laufen (1 Phasiger FU vorgeschaltet).

Rechne ich nun die Gesamtleistung meiner Motoren durch 400 x Wurzel 3 so erhalte ich einen niedriegeren Wert als wenn ich die auf dem Typenschild angegebenen Nennströme addiere.

Was ist nun meine Gesamtstromaufnahme? Die die ich per Formel berechnet habe oder die die ich durch addieren erhalten habe?
 
> ... Rechne ich nun die Gesamtleistung ...

Die auf dem Typenschild angegebene Nennleistung eines Drehstrom-Asynchronmotors, ist die abgegebene Leistung an der Welle.

http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/elektromotor.html

Scheinleistung = U * I * sqr(3)
Nennleistung = U * I * sqr(3) * cos (phi) * Wirkungsgrad (η)

siehe auch andere quellen zur berechnung. (für den fall dass ich nicht ganz korrekt liege)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Senator 42,
danke für deine schnelle Antwort.

Das habe ich schon berücksichtigt. Meine Frage mal in zahlen formuliert:

2 Motoren je 11A (bei 400V in Sternschaltung)
und 2 Motoren je 2,6A (bei 230V in Dreieckschaltung)
Rechne ich nun diese Stromwerte zusammen erhalte ich 27,2A
Rechne ich jetzt aber meine Gesamtleistung Pzu Ges. von 13300W / 400 x Wurzel3 So erhalte ich 19,2A raus.

Welche Ampereangabe ist jetzt richtig?
 
Die erste interessantere Frage wäre ja, wie du (deiner Meinung nach) auf PZu Ges. kommst?
PZu bzw. technisch i.d.R. als P1 bezeichnet, ist ja keine Typenschildangabe,
auf dem Motorschild hier wird ja nur P2 / Pab an der Welle angegeben.

Desweiteren rechnest du hier jetzt mit cos phi 1, was sachlich ebenfalls falsch ist.

Dann kommst ja noch der Faktor dazu, dass der FU ja auch nochmal einen gewissen Verlust hat, was effektiv potentiell zu mehr netzseitigem Strom führen kann.

Mfg
Manuel
 