Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Relais über USB- Port direkt treiben

  1. #1
    Registriert seit
    10.08.2005
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat jemend schonmal versucht, ein Relais direkt über USB anzusteuern? Das Relais soll immer dann anziehen, sobald der PC angeschaltet ist. Die USB- Schnittstelle kann bis zu 0,5 A liefern- das reicht aus.
    Zitieren Zitieren Relais über USB- Port direkt treiben  

  2. #2
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich glaube wir haben sowas ähnliches in der Firma.
    Hab nächste Woche noch Urlaub,dann könnte ich nachfragen,wenn du willst.


    MFG


    Robert

  3. #3
    ExklusivOder ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.08.2005
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, wäre nicht schlecht. Ich will den Start und Ausschaltvorgang meines PC mit SPS automatisieren- ich muß der SPS mitteilen, daß der PC an oder aus ist. Habe leider keinen Analogeingang, sonst hätte ich es damit realisiert.

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von ExklusivOder Beitrag anzeigen
    Habe leider keinen Analogeingang, sonst hätte ich es damit realisiert.
    Dann nimm doch eine digitalen: 5V aus dem USB bringen mit 330 Ohm Vorwiderstand die LED von einem Optokoppler (4N27 oder so) zum Leuchten. Optokoppler schaltet dann +24V am Kollektor zum Emitter durch, der mit einem DE der SPS verbunden ist.
    Wer nicht löten will, nimmt ne Optokoppler-Klemme (z.B. Phoenix) und zahlt reichlich.

Ähnliche Themen

  1. MP277 über USB Port booten
    Von LT Smash im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 15:47
  2. UDP-Telegramm über Pn/DP mit Port > 5000
    Von S_Everz im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 16:57
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 10:26
  4. Frage über Not-Aus Relais
    Von waldy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 11:59
  5. rs232: SPS<->PC über COM-Port der CPU?
    Von bricktop im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 08:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •