Hallo,

ich habe 7 Stück 3-Phasen-Motore parallel an einem Motorschutzschalter mit Schütz hängen, doch dieser löst (verständlicher weise) nicht aus wenn ein einzelner Motor auf Überlast geht. Gibt es eine Möglichkeit, zentral eine Schutzfunktion einzubauen, die auch einen einzelnen Motor gegen Überlast schützt?
Die einzelne Absicherung der Motoren ist aus Platzgründen nicht machbar.
 
Da hast Du wohl ein Problem.
Wenn es aus Platzgründen nicht machbar ist hast Du die Lösung schon selbst verworfen.

Was sind es denn für Leistungen?
 
Bei gleichen Motoren und sehr feinfühlicher Einstellung des MSS sollte wohl auch ein einzelner festgebremster Motor den MSS auslösen. Allerdings nur, wenn alle Motore mit Nennbelastung (auch nahezu gleich belastet) arbeiten. Sind mehrere Motore mit nahe Leerlauf dabei könnten sogar mehere festgebremste Motore in Ruhe durchschmoren.
Ist denn der Leitungsschutz in der Konfi gewährleistet - alle Motore mit min. 1,5mm² angeschlossen? Schließlich muss der MSS ja auf ~13A eingestellt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist das Problem, die Leistungsabnahme kann sehr variabel von Null bis Nennlast sein.
Mit einem Motormanager aller Phoenix EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS kann man das wahrscheinlich auch nicht erkennen, wenn einer der Motoren aus der Reihe tanz?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur wenn pro Motor einer eingesetzt wird.
Problem ist wirklich gravierend: Wenn 6 Motore nahe Leerlauf sind und einer festgebremst - wie willst Du da was erkennen?

Es ist auch eine Frage der Zulässigkeit - MSS ergeben sich schon aus den Brandschutzvorschriften. Warum hast Du keinen Platz? Schaltschrank voll? Das Problem lässt sich über einen Zusatzschränkchen lösen.
 
Du könntest in die Motorzuleitungen außerhalb des Schaltschranks Motorschutzschalter einbauen, z.B. Eaton PKZM + Isolierstoffgehäuse. Die wären auch prima als Reparaturschalter nutzbar.

Harald
 
Den PKZM kombiniert jeweils mit einem NHI und Du kannst die Auslösung überwachen und die Anlage stillsetzen sofern erforderlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem ist nicht nur der Platz, sondern auch der Staub, die hohe Luftfeuchtigkeit und die Zugänglichkeit wo die Motoren montiert sind und andererseits extern ist ein Problem mit der Zuleitung (Aderzahl und Stecker, denn dass ganze muss mehrmals täglich ab und angesteckt werden)
 
Dein Staub = Ex?

Die PKZM-Gehäuse von Eaton haben IP55. Wir haben gute Erfahrungen mit Einsatz in sehr nasser Umgebung und auch staubiger Umgebung.

Was hat das an/abstecken mit Motorschutz in der Motorzuleitung zu tun?

Harald
 
Glaub mir: Du bist nicht der einzige, der in problematischer Umgebung mit Platzproblemen zu tun hast.
Das ist aber keine Entschuldigung. Es gibt für alles eine Lösung.
 
Schutzkontakte haben die Motoren leider nicht.
Letzten Endes wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als ein neues Kabel und Stecker zu geben (was sehr aufwendig und teuer ist, da mechanische Umbauten notwendig werden) um die Absicherung extern zu machen, damit die Motorschutzschalter auch erreichbar sind.

Trotzdem vielen Dank für die Vorschläge.
 