Schnittstellenwandler ICM 4

gasch1987

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Die LEDs beziehen sich ja "nur" auf den RS232-Teil. Du könntest also einfach die RS232-Schnittstelle eines Rechners mit dem Wandler verbinden und dann mit einem Terminal-Programm Daten senden, dann muss die RXD-LED blinken. Leuchtet denn die Power-LED?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, PC an RS232
und dazu:
DIP auf RS422
2 mit 5
1 mit 4 verbinden.
Dann müsstest du am Terminal-Programm deine eingegebenen Zeichen wieder erhalten.
falls doppelt, ist am Terminal-Programm ECHO ein.
 
Ja die Power LED Leuchtet, habe das Problem schon länger dann habe ich nur den stecker vom wandler gezogen und dann lief es aber klappt im moment nicht mehr :rolleyes: bin da ein bisschen ratlos
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was meinst du mit "an dem wandler ein signall ankommt" ?
von wo ankommt?
was ist denn schon angeschlossen?
hier mal den Schaltplan einstellen.
Oszillograf, Multimeter verfügbar?
ggf. LED und 220 Ohm vorhanden ?
 
anbei der Schaltplan IMG_5012.jpg IMG_5013.jpg

Habe keine verbindung zwischen dem Rechner und den Füllständen bzw. Die Füllstände werden am Bedienpanel nicht angezeigt da sie wahrscheinlich keine Werte von den Wiegezellen bekommen . Am Schnitstellenwandler Leuchtet nur die Power LED
 
Zuletzt bearbeitet: