    Hallo, kennt sich vll jemand mit diesen Schnittstellenwandler aus ? bzw wie ich diesen auf Funktion Prüfen kann ?

    Habe das Problem das die LED für senden/ empfangen nicht leuchten. https://www.wachendorff-prozesstechn...sheet/icm4.pdf

    Oder ob ich überprüfen kann ob an dem Wandler überhaubt was ankommt ?


    Vielen Dank
    Reply With Quote Reply With Quote Schnittstellenwandler ICM 4  

  2. #2
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    2,269
    Danke
    265
    Erhielt 319 Danke für 281 Beiträge

    Default

    Die LEDs beziehen sich ja "nur" auf den RS232-Teil. Du könntest also einfach die RS232-Schnittstelle eines Rechners mit dem Wandler verbinden und dann mit einem Terminal-Programm Daten senden, dann muss die RXD-LED blinken. Leuchtet denn die Power-LED?

  3. #3
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nürnberg
    Posts
    721
    Danke
    71
    Erhielt 66 Danke für 59 Beiträge

    Default

    ja, PC an RS232
    und dazu:
    DIP auf RS422
    2 mit 5
    1 mit 4 verbinden.
    Dann müsstest du am Terminal-Programm deine eingegebenen Zeichen wieder erhalten.
    falls doppelt, ist am Terminal-Programm ECHO ein.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  4. #4
    gasch1987 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    10.03.2018
    Posts
    18
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ja die Power LED Leuchtet, habe das Problem schon länger dann habe ich nur den stecker vom wandler gezogen und dann lief es aber klappt im moment nicht mehr bin da ein bisschen ratlos

  5. #5
    gasch1987 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    10.03.2018
    Posts
    18
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    kann ich denn eventuell feststellen ob an dem wandler ein signall ankommt ? bzw ab geht ? also 24v Versorgung ist drauf

  6. #6
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nürnberg
    Posts
    721
    Danke
    71
    Erhielt 66 Danke für 59 Beiträge

    Default

    was meinst du mit "an dem wandler ein signall ankommt" ?
    von wo ankommt?
    was ist denn schon angeschlossen?
    hier mal den Schaltplan einstellen.
    Oszillograf, Multimeter verfügbar?
    ggf. LED und 220 Ohm vorhanden ?
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  7. #7
    gasch1987 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    10.03.2018
    Posts
    18
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    anbei der Schaltplan IMG_5012.jpg IMG_5013.jpg

    Habe keine verbindung zwischen dem Rechner und den Füllständen bzw. Die Füllstände werden am Bedienpanel nicht angezeigt da sie wahrscheinlich keine Werte von den Wiegezellen bekommen . Am Schnitstellenwandler Leuchtet nur die Power LED