    Zitat Zitat von Novel Beitrag anzeigen
    Hab mit der Aufgabe meines Lehrmeisters ein kleines Problem.
    " Ein Lüfter ist im wechselstromnetz angeschlossen 230 V/ 50Hz Leistung 350 W. Das Problem besteht darin das die Phase zwar vom Zähler des Besitzers kommt aber N und Pe auf dem Zähler allgemein aufgeklemmt wurden."
    a) was passiert bei dieser asymetrischen belastung genau?
    b) warum wird der Lüfetr zerstört?

    Danke Novel
    Will dein Lehrmeister vielleicht wissen, was passiert wenn der Neutralleiter in der Zuleitung unterbrochen ist.

    Martin

  2. #12
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Novel Beitrag anzeigen
    Hab mit der Aufgabe meines Lehrmeisters ein kleines Problem.
    " Ein Lüfter ist im wechselstromnetz angeschlossen 230 V/ 50Hz Leistung 350 W. Das Problem besteht darin das die Phase zwar vom Zähler des Besitzers kommt aber N und Pe auf dem Zähler allgemein aufgeklemmt wurden."
    a) was passiert bei dieser asymetrischen belastung genau?
    b) warum wird der Lüfetr zerstört?

    Danke Novel
    Sag *wenn jemand mit sinen Mist kommt rufe ich umgehend die Stadtwerke an!*

    smiles
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  3. #13
    Registriert seit
    31.07.2004
    Beiträge
    243
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Das Problem besteht darin das die Phase zwar vom Zähler des Besitzers kommt aber N und Pe auf dem Zähler allgemein aufgeklemmt wurden."
    Wobei noch anzumerken ist , das ein PE niemals auf den Zähler aufgelegt wird..........
    ---------------------------------------------
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !

  4. #14
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!


    Der Lüfter kann durchaus durch Überspannung bei asymmetrischen Belsatung zerstört werden! Und mit den FI´s hat das gar nichts zu tun!!

    Ist meine Meinung!
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!

Ähnliche Themen

  1. Belastung von Stromschienen bei mittiger Einspeisung
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 21:31
  2. DASM -> Suche: Kurve Belastung/Strom
    Von AndreK im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:33
  3. Belastung eines PB-Stranges
    Von Pilami im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 10:31
  4. Unsymetrische Last
    Von Markus_Sch im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 14:57
  5. Induktive Belastung an S7 200 DC-Ausgängen
    Von Kongo im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 14:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •