    Hey,
    habe eine sehr dumme Frage.
    Ich habe eine

    PS 307 2A (6ES7 307-1BA00-0AA0)

    welche ich mit meiner

    CPU 313C (6ES7 313-5BF03-0AB0) über eine Festbrücke mit Spannung versorge.
    An dieser CPU sind noch 2 Baugruppen dran.

    (DI8xDC24V AI5/A02x12Bit & DI16/DO16xDC24V)


    So meine Frage ist nun muss ich von der Cpu bzw von der PS nochmal 24V zu den Baugruppen führen oder sind die "intern" über so ein Rückbusverbunden. Habe einen RÜckbus noch nie gesehen.

    Hier noch ein paar Bilder.

    Mfg

    5ow3-pd4.jpgcGZK4DZ0.jpgyLWC5F4j.jpg
    Attached Images Attached Images
    Last edited by DanqerClose; 10.05.2019 at 11:03.
    Reply With Quote Reply With Quote Benötigt meine Di/DO Baugruppe zusätzlich Spannung?  

  2. #2
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,210
    Danke
    411
    Erhielt 2,502 Danke für 2,080 Beiträge

    Default

    Die PS (PowerSupply) versorgt deine CPU (und nicht umgekehrt).
    Selbstverständlich wollen deine E-A-Karten an den entsprechenden Anschlüssen (L+ und M) von dir noch versorgt werden. Ein Rückwandbus wäre damit überfordert. Davon abgesehen könntest du dann ja auch gar keine unterschiedlichen Potentialgruppen mehr machen (manchmal möchte man das ja).

    Gruß
    Larry

  3. #3
    DanqerClose is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    10.05.2019
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bester Mann. Danke für die schnelle Antwort. Natürlich versorgt die PS die Cpu. Dann zieh ich einfach nochmal von der PS 24V zu den Baugruppen.
    Last edited by DanqerClose; 10.05.2019 at 11:42.

Similar Threads

  1. TIA F Baugruppe mit Spannung versoren....?
    By Tmbiz in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 01.03.2018, 09:40
  2. Step 7 CPU 315-2 PN/DP benötige zusätzlich MPI
    By volker in forum Simatic
    Replies: 23
    Last Post: 14.07.2015, 00:14
  3. Replies: 30
    Last Post: 14.11.2011, 20:10
  4. Replies: 8
    Last Post: 07.11.2011, 15:26
  5. PA Feldgerät mit zusätzlich 24VDC?
    By joflow in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 15.12.2010, 10:23

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •