4....20 mA Ausgang -> 4- oder 2-Leiter Eingangskarte

clumsi

Level-1
Beiträge
137
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin!

Ich muss ein Stromsignal auf eine SPS-Eingangskarte (Umschaltbar zwischen 2- und 4 Leiter) anschließen. Das Signal kommt aus einer Analog-Ausgangsklemme einer anderen Steuerung https://www.beckhoff.de/default.asp?ethercat/el4022.htm

Ich bin mir fast sicher, dass die grüne Lösung die Richtige ist. Stimmt das? Was würde passieren, wenn ich die Eingangsklemme als 2-Draht-Messung (rot) konfiguriere?

Strommessung.jpg

VG,
clumsi
 
Moin!
Ich bin mir fast sicher, dass die grüne Lösung die Richtige ist. Stimmt das?

Ja, grün ist richtig

Was würde passieren, wenn ich die Eingangsklemme als 2-Draht-Messung (rot) konfiguriere?
Du wirst keinen Messwert erhalten

Die Ausgänge und Eingänge scheinen mir nicht potentialfrei zu sein. Wahrscheinlich musst du auch noch einen Trennverstärker zwischen den Ausgang und den Eingang schalten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, wenn die Eingangskarte jedoch als 2-Draht konfiguriert wäre (rot), kann man dann auch einen Trennverstärker zwischen schalten? Der Ausgang des Trennverstärkers müsste dann ja auch potentialfrei sein und darf keine eigene Spannung treiben.....
 