    Moin!

    Ich muss ein Stromsignal auf eine SPS-Eingangskarte (Umschaltbar zwischen 2- und 4 Leiter) anschließen. Das Signal kommt aus einer Analog-Ausgangsklemme einer anderen Steuerung https://www.beckhoff.de/default.asp?ethercat/el4022.htm

    Ich bin mir fast sicher, dass die grüne Lösung die Richtige ist. Stimmt das? Was würde passieren, wenn ich die Eingangsklemme als 2-Draht-Messung (rot) konfiguriere?

    Strommessung.jpg

    VG,
    clumsi
    Reply With Quote Reply With Quote 4....20 mA Ausgang -> 4- oder 2-Leiter Eingangskarte  

  2. #2
    Join Date
    02.05.2007
    Posts
    81
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by clumsi View Post
    Moin!
    Ich bin mir fast sicher, dass die grüne Lösung die Richtige ist. Stimmt das?
    Ja, grün ist richtig

    Quote Originally Posted by clumsi View Post
    Was würde passieren, wenn ich die Eingangsklemme als 2-Draht-Messung (rot) konfiguriere?
    Du wirst keinen Messwert erhalten

    Die Ausgänge und Eingänge scheinen mir nicht potentialfrei zu sein. Wahrscheinlich musst du auch noch einen Trennverstärker zwischen den Ausgang und den Eingang schalten

  3. #3
    clumsi is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    30.10.2011
    Posts
    109
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ok, wenn die Eingangskarte jedoch als 2-Draht konfiguriert wäre (rot), kann man dann auch einen Trennverstärker zwischen schalten? Der Ausgang des Trennverstärkers müsste dann ja auch potentialfrei sein und darf keine eigene Spannung treiben.....

  4. #4
    Join Date
    02.05.2007
    Posts
    81
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das kannst du schon machen, wäre aber IMHO nicht üblich. Der dafür notwendige Trennverstärker ist eher ein Exot (z.B. MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT)

Similar Threads

  1. RS485 4-Leiter / 2-Leiter
    By PaulAtreides in forum Feldbusse
    Replies: 8
    Last Post: 04.11.2016, 00:24
  2. Step 7 IDM mit 4-20mA HART Ausgang an normale analog Eingangskarte
    By 1985zottel in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 24.05.2013, 20:08
  3. 4-Leiter Sensor an 2-Leiter AI-Karte
    By Hagen in forum Elektronik
    Replies: 2
    Last Post: 16.03.2012, 15:18
  4. Sensor mit PNP oder NPN Ausgang
    By Outrider in forum Elektronik
    Replies: 9
    Last Post: 17.01.2010, 21:26
  5. ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?
    By MSP in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 02.11.2005, 19:32

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •