Anschluss SPS Rievtech als Taupunktsteuerung

Fafner

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen? An eine fertig programmierte SPS der Firma RievtechHydrothyr_5-Frontansicht-Ramser.jpg

sollen drei Lüfter mit Netzversorgung [V/Hz] 230/ 50
Stromverbrauch [W] 23/ 37
Nennstromstärke [A] 0,19/ 0,26 angeschlossen werden.

Es gibt 6 Relais Ausgänge mit 10A ohmscher Verbrauch. Die SPS wird mit einem Netzteil 24VDC 0,63A betrieben. Wie kopple ich die Ventilator mit den Relais der SPS? Habe bisher noch wenig Ahnung und werde das auch sicherlich jemand machen lassen. Allerdings möchte ich es verstehen!
 
Vielen Dank, nur zum Verständnis aber die SPS wird doch mit einem Netzteil betrieben...[h=1]24 V/DC 0.63 A 15.2 W ??? Ich blicke es immer noch nicht. Pardon[/h]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

Wenn ich das hier so lese, würde ich mir an deiner Stelle jemand suchen, der Ahnung von Elektrik hat bevor etwas passiert.

das hat der TE ja auch vor:

Habe bisher noch wenig Ahnung und werde das auch sicherlich jemand machen lassen. Allerdings möchte ich es verstehen!

Vielleicht solltest Du Dir mal angucken, wie ein Relais funktioniert: https://de.wikipedia.org/wiki/Relais

Das Relais wird beispielsweise mit 24VDC angesteuert und schaltet dann 230VAC.

Deine Baugruppe hat schon Relais integriert, die geschaltet werden und da kannst Du div. Spannungen dran anschließen. Wie hoch die angeschlossene Leistung und Spannung sein darf steht im Datenblatt der Baugruppe. Ist das Schaltvermögen zu gering, müssen noch Koppelrelais dazwischengeschaltet werden.


Koppelrelais bieten sich auch deswegen an, damit die Relaiskontakte der Baugruppe nur gering belastet werden und damit länger halten. Es ist günstiger ein Koppelrelais zu tauschen, als die ganze Baugruppe.

VG

MFreiberger
 