Hallo
habe mir das auch mal angeschaut. Q2 und Q3 sind für den Mischer zuständig. Das Problem die Mischer Steuerung geht nur bis zu einer eingestellten Raumtemp bis 20°C.
Schau dir mal B024 Live in deiner Steuerung an. Wenn AI5 (Raumtemperatur) höher als 20°C eingestellt wird die Funktion Mischer zu blockiert. Du kannst versuchen den wert in B024 auf Schwellwert EIN -30 zu ändern.
AI3 ist die Außentemperatur.

Ich würde das ganze neu machen. Das Programm ist nicht nachzuvollziehen. Deine eingestellte Raumtemp hat keinen Einfluss auf deine Vorlauf Temperatur. Ich habe das beim mir so gelöst das die Außentemperatur und die Differenz zwischen Raum IST und SOLL einen Einfluss auf die Vorlauftemperatur meiner Heizung haben. Der Mischer wird mit einen PI Regler auf die Vorlauftemperatur geregelt.

Was ich auch nicht verstehe warum bei den Kesselprogramm PT100 Temp. Sensoren verbaut sind und bei dem Heizungsprogram Temperatursensoren von 0-10V ?
 

Anhänge

  • Bild2.JPG
    Bild2.JPG
    52,6 KB · Aufrufe: 42
  • Bild1.JPG
    Bild1.JPG
    334,9 KB · Aufrufe: 58
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meiner Meinung nach hat sich da ein "Unwissender" ausgelassen.

Teils wird parametriert, als wenn eine Kommastelle für das Display verwendet werden soll, dann wieder ohne Kommastelle.

Im Endeffekt sieht es für mich aus, als wenn jemand versucht hätte, dass irgendwie zum Funktionieren zu bekommen. Aber ohne Kenntnisse....
 
Ich habe mal das Programm aufgeräumt, so dass es übersichtlicher ist.

Meiner Meinung nach sind die Ausgänge Q2 und Q3 für den Mischer zuständig. Aber der Rest im Programm bleibt trotzdem (für mich) nicht nachvollziehbar. Allein die Parametrierung der Analogverstärker. AI1 könnte nach den Bildern für ein Poti in der Schranktür als Sollwertsteller sein.

Ebenso bin ich der Meinung, dass die Funktion des Programms irgendwann mal reduziert wurde. Es sind soviel LOW-Block-Verknüpfungen die dann am Eingang des verschalteten Blocks negiert werden. Ein negierter LOW-Block hat die gleiche Funktion wie ein HIGH-Block.


Boah danke schön echt nett!!

Ja das stimmt der Poti an der Schranktür ist für die Raum Temp Soll zuständig.

Kann sein das da was reduziert wurde, ich glaube er wollte da noch eine Solar Anlage dazu machen später bzw es später mal überarbeiten und ist nie dazu gekommen....
 
Hallo
habe mir das auch mal angeschaut. Q2 und Q3 sind für den Mischer zuständig. Das Problem die Mischer Steuerung geht nur bis zu einer eingestellten Raumtemp bis 20°C.
Schau dir mal B024 Live in deiner Steuerung an. Wenn AI5 (Raumtemperatur) höher als 20°C eingestellt wird die Funktion Mischer zu blockiert. Du kannst versuchen den wert in B024 auf Schwellwert EIN -30 zu ändern.
AI3 ist die Außentemperatur.

Ich würde das ganze neu machen. Das Programm ist nicht nachzuvollziehen. Deine eingestellte Raumtemp hat keinen Einfluss auf deine Vorlauf Temperatur. Ich habe das beim mir so gelöst das die Außentemperatur und die Differenz zwischen Raum IST und SOLL einen Einfluss auf die Vorlauftemperatur meiner Heizung haben. Der Mischer wird mit einen PI Regler auf die Vorlauftemperatur geregelt.

Was ich auch nicht verstehe warum bei den Kesselprogramm PT100 Temp. Sensoren verbaut sind und bei dem Heizungsprogram Temperatursensoren von 0-10V ?


Vielen Vielen dank schon mal für die Mühe!

Hab jetzt das erste Programm gefunden das ich aus der Logo rausgezogen habe und da war der Wert von B024 auf -50, soll ich den wieder zurück stellen? von -20 auf -50?

Ich hab das nur selbst verändert auf - 20 damit ich mit dem Poti von 16°-26° die Raumtemperatur Soll anpassen kann.
Ich hab mir gedacht das der Mischer dann nicht aufmacht wenn ich da weiter runter stelle die Soll Temperatur.


Ja stimmt das ist mir auch schon aufgefallen das egal was ich an Raum Temp Soll mit dem Poti verstelle sich die VL Temperatur nicht ändert.....

Wie kann ich den Wert für die Innen Temperatur richtig anpassen? also zb das er auf +21° ist
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann sein das da was reduziert wurde, ich glaube er wollte da noch eine Solar Anlage dazu machen später bzw es später mal überarbeiten und ist nie dazu gekommen....

Meiner Meinung nach sieht es eher aus als wenn der Nachtbetrieb deaktiviert wurde.

Was für ein Sensor geht denn auf AI5 (Raumtemperatur)? Ist es ein PT100, welcher auf ein AM2 RTD geht? Wenn ja, stimmt die Parametrierung im Analogverstärker B005 nicht.
 
Meiner Meinung nach sieht es eher aus als wenn der Nachtbetrieb deaktiviert wurde.

Was für ein Sensor geht denn auf AI5 (Raumtemperatur)? Ist es ein PT100, welcher auf ein AM2 RTD geht? Wenn ja, stimmt die Parametrierung im Analogverstärker B005 nicht.


Ja stimmt! der Typ der das gebaut hat war ganz am Anfang mal da und hat die Anlage zum laufen gebracht und da hat er gesagt den Nachtbetrieb nimmt er raus weil es eh nix bringt!

ich mach mal ein Foto von dem Sensor der im oberen Stock hängt.
 

Anhänge

  • IMG_20191029_082245.jpg
    IMG_20191029_082245.jpg
    605,7 KB · Aufrufe: 34
Schönes Foto, sagt mir aber nichts. Der Nachtbetrieb ist aber nicht "rausgenommen", sondern nur den LOW-Block deaktiviert.

Auf jeden Fall wird dir meiner Meinung niemand aus der Ferne richtig helfen können, weil wir nicht wissen, welche Sensoren du genau hast und warum welcher Sensor so parametriert ist, wie es sich im Programm zeigt.
Wie lang ist denn der Kabelweg von der Abzweigdose bis zur Logo? Länger als 10m?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönes Foto, sagt mir aber nichts. Der Nachtbetrieb ist aber nicht "rausgenommen", sondern nur den LOW-Block deaktiviert.

Auf jeden Fall wird dir meiner Meinung niemand aus der Ferne richtig helfen können, weil wir nicht wissen, welche Sensoren du genau hast und warum welcher Sensor so parametriert ist, wie es sich im Programm zeigt.
Wie lang ist denn der Kabelweg von der Abzweigdose bis zur Logo? Länger als 10m?

ok, kann es sein das der "Rest" vom Nachtbetrieb da Probleme macht?
Sollte bzw kann man den Nachtbetrieb ganz entfernen?

Ja das denk ich mir aber bis jetzt habt ihr mir schon ganz schön geholfen!

Die Logo hängt im Keller und der Sensor im 1sten Stock also dürfte ca 10m sein ja, warum?
 
Weil Siemens die maximale Länge bei Sensoranschlüssen mit 10 m vorgibt. Je nach dem, welcher Querschnitt verwendet wird, kann ein zu langes Kabel das Ergebnis mehr oder minder stark verfälschen.
Parametriert ist er aber nicht wie ein PT100, sondern wie ein 0-10V Signal.
Mir kommt es vor, als wenn die Einstellungen der Verstärker fast alle nicht stimmen und jemand probiert hat irgendwelche Einstellungen zu machen, um eine Funktion hin zu bekommen.

Genau genommen kann dir nur jemand mit dem entsprechendem Wissen und geeigneten Messgeräten vor Ort weiterhelfen.
 