Hallo
habe mir das auch mal angeschaut. Q2 und Q3 sind für den Mischer zuständig. Das Problem die Mischer Steuerung geht nur bis zu einer eingestellten Raumtemp bis 20°C.
Schau dir mal B024 Live in deiner Steuerung an. Wenn AI5 (Raumtemperatur) höher als 20°C eingestellt wird die Funktion Mischer zu blockiert. Du kannst versuchen den wert in B024 auf Schwellwert EIN -30 zu ändern.
AI3 ist die Außentemperatur.
Ich würde das ganze neu machen. Das Programm ist nicht nachzuvollziehen. Deine eingestellte Raumtemp hat keinen Einfluss auf deine Vorlauf Temperatur. Ich habe das beim mir so gelöst das die Außentemperatur und die Differenz zwischen Raum IST und SOLL einen Einfluss auf die Vorlauftemperatur meiner Heizung haben. Der Mischer wird mit einen PI Regler auf die Vorlauftemperatur geregelt.
Was ich auch nicht verstehe warum bei den Kesselprogramm PT100 Temp. Sensoren verbaut sind und bei dem Heizungsprogram Temperatursensoren von 0-10V ?
habe mir das auch mal angeschaut. Q2 und Q3 sind für den Mischer zuständig. Das Problem die Mischer Steuerung geht nur bis zu einer eingestellten Raumtemp bis 20°C.
Schau dir mal B024 Live in deiner Steuerung an. Wenn AI5 (Raumtemperatur) höher als 20°C eingestellt wird die Funktion Mischer zu blockiert. Du kannst versuchen den wert in B024 auf Schwellwert EIN -30 zu ändern.
AI3 ist die Außentemperatur.
Ich würde das ganze neu machen. Das Programm ist nicht nachzuvollziehen. Deine eingestellte Raumtemp hat keinen Einfluss auf deine Vorlauf Temperatur. Ich habe das beim mir so gelöst das die Außentemperatur und die Differenz zwischen Raum IST und SOLL einen Einfluss auf die Vorlauftemperatur meiner Heizung haben. Der Mischer wird mit einen PI Regler auf die Vorlauftemperatur geregelt.
Was ich auch nicht verstehe warum bei den Kesselprogramm PT100 Temp. Sensoren verbaut sind und bei dem Heizungsprogram Temperatursensoren von 0-10V ?