Hallo, ich bin neu hier also sorry falls ich etwas falsch mache beim posten!

Zu meinem Problem, ich habe ein Haus gekauft mit einem Holzvergaser als Heizung und einer vom Vorbesitzer selbst gebauten Heizungssteuerung mit Siemens Logo.
Leider versteh ich von dieser Steuerung nur Bahnhof aber mir ist aufgefallen das etwas an der Programmierung nicht stimmen kann vllt kann mir bitte jemand von euch dabei helfen.

Das Problem ist das Teilweise der Mischer aufgeht aber nicht mehr zu macht also das ganze Heiße Wasser in die Heizung schießt statt es in den Puffer zu laden.

Zb. hatte ich die Tage eingestellt das Raum Temp SOLL 20° und Raum Temp IST 26°!
Aussen Temp 15° , HK Vorlauf Soll 55 ° der Mischer war aber halb offen und HK Vorlauf ist war 70°!!
aber der Mischer hat sich nicht bewegt !!!

Wenn ich ihn dann von Hand zudrehe bleibt er zu.....
bleibt aber dann ewig lang zu....

ich häng im Anhang mal meine Heizungssteuerung dazu bitte schaut es euch an und vllt kann mir jemand helfen.
Bei Fragen meldet euch bitte!
lg Yeti
 

Anhänge

  • 10.05.2019.rar
    59 KB · Aufrufe: 51
vielleicht hängt ja auch der Mischer.

hast du mal die Ansteuersignale an den Mischer beobachtet und ob der das dann auch richtig umsetzt.
Hatte auch schon Mischer die bei mehrmaligem Befehl in die selbe Richtung mal in diese und mal in die andere Richtung gefahren sind.
 
Die Programmierung ist schon mal echt Hardcore :ROFLMAO: !
Du bist mir mal wieder mindestens einen Schritt voraus, Dagobert!
Ich kann noch nicht mal die RARität entpacken, lediglich mit HEX-Editor öffnen. Habe aus Ver2flung versucht, in .lsc umzubenennen (ging) und in Logo zu öffnen (ging nicht).
Jetzt kann ich die Datei nicht mal mehr umbenennen, obwohl Logo wieder geschlossen ist - JAVA hat die Datei noch voll im Griff!?
Ich vertraue jetzt also auf Dein Urteil und erspare mir eine weitere Vergeudung der heute Nacht vom Himmel gefallenen Stunde ...
Gruss, Heinileini
 
Danke aber Nein der Mischer hängt nicht weil wenn die Raum Temperatur dann wie in dem Beispiel oben auf 25 Grad runter geht macht er wieder auf aber er bleibt dann offen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du bist mir mal wieder mindestens einen Schritt voraus, Dagobert!


Ich kann noch nicht mal die RARität entpacken, lediglich mit HEX-Editor öffnen. Habe aus Ver2flung versucht, in .lsc umzubenennen (ging) und in Logo zu öffnen (ging nicht).
Jetzt kann ich die Datei nicht mal mehr umbenennen, obwohl Logo wieder geschlossen ist - JAVA hat die Datei noch voll im Griff!?
Ich vertraue jetzt also auf Dein Urteil und erspare mir eine weitere Vergeudung der heute Nacht vom Himmel gefallenen Stunde ...
Gruss, Heinileini

Komisch das du die Dateien nicht entpacken kannst...
 
Das Problem beim Heizungsprogramm und dem Chaos ist aus der Tatsache entstanden, dass das Programm aus der Logo rückgelesen wurde.

@Yeti85,
bei dem Programm fehlt es nicht nur an der Übersichtlichkeit, sondern auch an sämtlicher Dokumentation zur verwendeten Peripherie (Ein- und Ausgänge nicht beschriftet usw.). Wahrscheinlich hast du kein Originalprogramm? Hast du denn irgendeine Dokumentation zu dem Programm (Schaltpläne, Bedienungsanleitung oder ähnlichem).

Wenn dir da jemand helfen soll, muss erst einmal das LSC-Diagramm aufgeräumt, also die Blöcke übersichtlich angeordnet werden. Das ist schon eine "Schw...."-Arbeit. Und ohne Dokumentation der Peripherie wird erst dann immer noch schwer, aus der Ferne den Fehler zu finden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem beim Heizungsprogramm und dem Chaos ist aus der Tatsache entstanden, dass das Programm aus der Logo rückgelesen wurde.

@Yeti85,
bei dem Programm fehlt es nicht nur an der Übersichtlichkeit, sondern auch an sämtlicher Dokumentation zur verwendeten Peripherie (Ein- und Ausgänge nicht beschriftet usw.). Wahrscheinlich hast du kein Originalprogramm? Hast du denn irgendeine Dokumentation zu dem Programm (Schaltpläne, Bedienungsanleitung oder ähnlichem).

Wenn dir da jemand helfen soll, muss erst einmal das LSC-Diagramm aufgeräumt, also die Blöcke übersichtlich angeordnet werden. Das ist schon eine "Schw...."-Arbeit. Und ohne Dokumentation der Peripherie wird erst dann immer noch schwer, aus der Ferne den Fehler zu finden.

Ja genau das Original Programm ist leider nicht mehr verfügbar musste aus der Logo ausgelesen werden....

Ja das denk ich auch das dass viel arbeit wird :(

Grundsätzlich funktioniert die Heizung ja bzw die Steuerung! hab letzten Winter damit geheizt und für ein nicht isoliertes 140m2 Haus 13m3 Holz gebraucht, ich denke nur das man das mit dem Mischer noch richtig einstellen muss.

ich hab durch rum probieren schon ein bisschen was rausgefunden... zb das 5° Differenz oder Spreizung (keine Ahnung ob man das so nennt) ist .
Das heisst wenn ich zb Temp SOLL auf 20° stelle und Raum Temp IST auf 24° steht macht der Mischer auf
Letztes hab ich dann rausgefunden das wenn die Raum Temp IST auf 25° geht und ich dann Temp SOLL auf 21° Stelle der Mischer zugeht.....

Nur ich kann nicht dauernd in den Keller runter laufen und nachschauen bzw nachstellen...

Vllt findet jemand raus wo ich das umstellen muss bzw was der Mischer ist bzw Welcher Wert verändert werden muss
ich hab zb eingestellt das er für 3 Sec auf/zumacht und dann 30sec wartet passt das so?
 
Ich dachte, aus meiner Antwort wäre ersichtlich gewesen, dass man dies eben nicht mal so auf die Schnelle sagen kann.

Um sich in diesem Chaos zu recht zu finden, muss das Programm erst einmal auf geräumt werden. Das ist äußerst zeitintensiv.

Aber zu meinen Fragen bezüglich der Dokumentation (ob vorhanden oder nicht) hast du nichts geschrieben.
 
Zuletzt bearbeitet:
OK :(
Kann man da was draus machen bzw was müsste man ändern oder müsste man alles neu machen?
Ich persönlich würde es neu machen, aus meiner Sicht natürlich mit einer kleinen S7. Warum S7? Weil ich sonst nichts kann :ROFLMAO: .

Leute mit den entsprechenden Voraussetzungen bekommen das aber auch irgend wie mit einer Logo hin. Wenn ich du wäre, würde ich mal die Hardware genau beschreiben, bzw. einen Schaltplan hoch laden. Dann gibt es hier bestimmt den ein oder anderen der es nicht lassen kann, zu tüfteln. Notwendig wären mindestens die genauen Typ-Bezeichnungen der Logo-Baugruppen, der Sensoren und der Stellantriebe, so wie die Belegung der Ein- und Ausgänge.


Ich hänge mal Ausdrucke der Programme als pdf an. Das Know-How hast du ja eingangs schon veröffentlicht. So hat Heinileini auch seine Freude :D .
Anhang anzeigen Kesselsteuerung.pdf
Anhang anzeigen Heizung.pdf


.. und die lsc-Dateien
Anhang anzeigen Heizung.txt
Anhang anzeigen Kesselsteuerung.txt
 
Zuletzt bearbeitet:

Anhänge

  • IMG_20191028_150906.jpg
    IMG_20191028_150906.jpg
    585,1 KB · Aufrufe: 57
  • IMG_20191028_162331.jpg
    IMG_20191028_162331.jpg
    581,8 KB · Aufrufe: 47
  • IMG_20191028_151004.jpg
    IMG_20191028_151004.jpg
    683,3 KB · Aufrufe: 48
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was meinst du damit genau? wie kann ich das rausfinden?
Was hast Du denn in #9 gemeint mit ...
Vllt findet jemand raus wo ich das umstellen muss bzw was der Mischer ist bzw Welcher Wert verändert werden muss
ich hab zb eingestellt das er für 3 Sec auf/zumacht und dann 30sec wartet passt das so?
Wo hast Du denn 3 s bzw. 30 s eingestellt?

 
Was hast Du denn in #9 gemeint mit ...

Wo hast Du denn 3 s bzw. 30 s eingestellt?


Bei B009 Impulsgeber
und B006 Impulsgeber

die 2 sind auf jeden Fall für den Mischer zuständig.


Ein Problem ist auch das der Innen Temperatur Sensor B038 nicht richtig eingestellt ist er zeigt zb. 26° an es hat aber höchstens 23°
aber ich weiß nicht wie ich den Wert ändere lt einem bekannten ist das ein PT100 Fühler.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe mal das Programm aufgeräumt, so dass es übersichtlicher ist.

Meiner Meinung nach sind die Ausgänge Q2 und Q3 für den Mischer zuständig. Aber der Rest im Programm bleibt trotzdem (für mich) nicht nachvollziehbar. Allein die Parametrierung der Analogverstärker. AI1 könnte nach den Bildern für ein Poti in der Schranktür als Sollwertsteller sein.

Ebenso bin ich der Meinung, dass die Funktion des Programms irgendwann mal reduziert wurde. Es sind soviel LOW-Block-Verknüpfungen die dann am Eingang des verschalteten Blocks negiert werden. Ein negierter LOW-Block hat die gleiche Funktion wie ein HIGH-Block.
 