Profinet Ausfall mehrerer Maschine zur selben Zeit

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an Alle.

Wir sind in ein neues Gebäude gezogen und haben seitdem immer wieder zur selben Uhrzeit einen Ausfall des Profinets an unseren Maschinen.

Folgendes ist als Infos vorhanden:
- Mit dem Einschalten der Hallenbeleuchtung fällt der Bus
- Wir haben eine Phasenverschiebung von >6 Grad L1/L2/L3
- Auf PE/N messen wir zeitweise bis zu 400mA (min 120mA)

Was passiert:
- Maschinen bekommen Profinet-Fehler
- Krananlagen Überlastsicherung fällt, auch wenn der Kran leer nach oben fährt
- Laptops und Büro-PCs fallen 10 mal öfters mit Blue Screen aus.

Ich vermute, dass das Gebäude selbst keinen sauberen Potential-Ausgleich hat.
Hat jemand ein Tipp, wie man dem Teufel auf die Schliche kommen kann?

Danke!
 
Wenn es ein neues Gebäude ist wird es (hoffentlich) eine Dokumentation geben, aus der der PA inkl. Messprotokollen hervorgeht. Falls nein würde ich versuchen das erst einmal nachzufordern, um einen Überblick zu bekommen.

Ist die Beleuchtung hochwertig? Gerade günstige LED-Vorschaltgeräte können ordentlich Müll und Oberwellen produzieren, die Rückwirkungen erzeugen. Habt ihr Zugriff auf ein Netzanalysemessgerät? Interessant könnte der Oberwellenanteil sein, zudem die Form von Strom und Spannung, die sollte ja recht sinusförmig sein, ist aber leider nicht immer so... Generell hört sich das nach einem doch heftigen Fehler an. Die 400mA auf dem PEN sind m.M.n. vernachlässigbar, da gibts schlimmere Beispiele.

Gruss
Timo
 