Analoge Drehspulen Instrument S7-300

Diablo

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich wollte mal fragen ob ich ein Drehspulen Voltmeter (0-10V) direkt an den Analogen Ausgang der SPS (S7-300) dranhängen darf?

Es ist für ein Simulator.

viele Grüße
 
Manchmal frag ich mich schon, wo Manche in Physik waren ...
Wenn es sich um einen Spannungsausgang handelt, dann ist es dem ziemlich egal, ob das Messgerät Analog oder Digital ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau in die technischen Daten des Drehspulen-Instruments, wieviel Strom es bei 10V braucht, und schau in die technischen Daten Deines Analogausgangs, wieviel Strom der bei 10V liefern kann (oder wie groß der Lastwiderstand mindestens ein muß).
Oder probiere es einfach aus - vermutlich kann der Analogausgang einen Kurzschluß ohne Schaden überstehen.
Auf welcher Baugruppe ist der Analogausgang?

Harald
 
Ehm, ein Analoges Drehspulen Instrument hat eine Spule, also ein Widerstand, und mit der Spannung und dem Widerstand fließt ein Strom welcher höher ist als bei einem Digitalen Messgerät. Deswegen war es explizit gesagt worden.
 
Schau in die technischen Daten des Drehspulen-Instruments, wieviel Strom es bei 10V braucht, und schau in die technischen Daten Deines Analogausgangs, wieviel Strom der bei 10V liefern kann (oder wie groß der Lastwiderstand mindestens ein muß).
Oder probiere es einfach aus - vermutlich kann der Analogausgang einen Kurzschluß ohne Schaden überstehen.
Auf welcher Baugruppe ist der Analogausgang?

Harald

Das ist die 314 compact
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die 0-10V-Analogausgänge der 31xC sind kurzschlußfest, sie brauchen eine Mindest-Last von 1 kOhm und können bei 10V 10mA treiben.
Also einfach Dein Instrument anschließen und testen tut dem Analogausgang nicht weh - aber vielleicht dem Drehspulen-Instrument? ;)

Harald
 
Zurück
Oben