    Bei uns sind Minidurchlauferhitzer zigfach verbaut und funktionieren gut.
    Für ein Handwaschbecken reichen die Teile wirklich.
    Allerdings sollte das Wasser nicht kalkhaltig sein. Sonst wird's wartungsintensiv.

    Gruß
    Blockmove

  2. #12
    Join Date
    30.11.2008
    Location
    Baesweiler
    Posts
    940
    Danke
    293
    Erhielt 148 Danke für 103 Beiträge

    Default

    Es soll kein heißes Wasser gemacht werden,einfach nur das Wasser warm... dazu sollten die wohl reichen
    2,5qmm muss man ja eh im Büro legen, die hab ich auch gelegt, ist aber nur die 3 kw variante....
    gruss Markus

  3. #13
    Join Date
    13.10.2019
    Posts
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Generell wollte ich eh von der Abgangsseite des FI auf einen N-Potentialverteiler gehen, um
    die 3xN vernünftig unter zu bringen. Sowas gibt es ja für den Einbau in der UV. Dann halt jeweils ein einpoliger
    16A Automat...

    Dann passt das ja ohnedies .
    Alles Gute noch


  4. #14
    Join Date
    01.08.2006
    Location
    Nordsaarland
    Posts
    1,233
    Danke
    97
    Erhielt 125 Danke für 109 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Was Spezialisten..... So Mini Durchlauferhitzer haben keinen hohen Anlaufstrom. Ich kenne keinen Durchlauferhitzer bzw Heizgerät das beim einschalten das 5 bzw 10 fache des Nennstroms brauch.
    Also reicht ein b16 a Automat je Gerät aus.

    Der Platz in der Unterverteilung..... Da wird hier viel rumspekuliert, war aber nicht Bestandteil der Fragestellung des te. Es wäre auch bei bereits vorhandener Leitung kein Problem gleich eine komplette Reihe an Abgangssicherungen auf ein 4pol fi zu legen.
    Wenn hier schon Hager genannt wird dann ist das 1 cda440d, 1 kdn363 f, 8 mbn116 oder mbs 116. Also um ein Automatenfeld mit 12 Plätzen zu füllen. Dazu als n Klemmstelle einen k10n. Dazu gibt es unterschiedliche Tragschienen.
    Aber auch wenn's der Platz her gibt über reihenklemmen mit n-trenn klemmen.

    Aber da hier nichts über das Alter und Baugröße der Verteilung steht ist eh alles eine Spekulation wie es aufgebaut wurde oder wird.
    Daher grundlegend nur auf die Frage ein ja. Es ist möglich an einem 3phasen/4-poligen fi 3 einphasige Sicherungen anzuschließen.

    Aber auch der adz316d würde gehen. Spart Platz kostet aber auch gegenüber dem Einzelaufbau das doppelte.
    Hat auch je Sicherungsabgang je 2 Steckkontakte für l un n.

    Für weiter ein Platz zu sparen hat Siemens mittlerweile fi-ls in der baubreite einer Sicherung.
    FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B 16. 5SV13166KK16
    Der listenpreis ist aber auch entsprechend.

    So Möglichkeiten genug für das Problem wo keins ist.






    Gesendet von meinem S61 mit Tapatalk
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu nade für den nützlichen Beitrag:

    mnuesser (10.11.2019),Sps-rookie (11.11.2019)

Similar Threads

  1. Eigenentwicklung einsetzen....
    By blimaa in forum Elektronik
    Replies: 5
    Last Post: 22.06.2018, 12:31
  2. Privates Hab und Gut für die Arbeit einsetzen
    By visu90 in forum Stammtisch
    Replies: 21
    Last Post: 01.08.2016, 11:54
  3. NSGAFÖU als Schutzleiter einsetzen?
    By chriss-chross in forum Schaltschrankbau
    Replies: 2
    Last Post: 26.09.2014, 09:27
  4. Welche Software einsetzen?
    By user01 in forum HMI
    Replies: 9
    Last Post: 26.08.2010, 23:04
  5. Einen FB mehrmals einsetzen
    By Guarnere in forum Simatic
    Replies: 32
    Last Post: 25.11.2009, 10:50

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •