Hallo,

komme nicht aus der Starkstromschiene sondern eher aus der Kommunikationstechnik.
Ich konnte einmal in ein kleines Trafohäuschen gehen, war erst im Aufbau. Dort war auch eine NSHV nebenan gleich.

Wie wird das mit dem TN-C-S realsiert?
Um das Häuschen war ein Ringerder gelegt. An der Außenwand war der Ringerder mit dem Häuschen verbunden und im Inneren der Sternpunkt mit dem Ringerder.
Zur NSHV neben an gingen 4 Kabelpaare mit je 8 Adern. Aus dem Häuschen gingen auch wieder 4 Einzeladern Kabel.

Hatte mich im Internet belesen, dort stand dass aus dem PEN des Trafos ein PE und N wird. Als müsste doch in der NSHV unten 2 CU-Schienen sein, die getrennt nach Aufschlüsselung in PE und N verlaufen. Konnte leider in die NSHV nicht hineinschauen.

In dem Häuschen war auch eine einreihige aP Verteilung mit FI und so für eine Steckdose und die Beleuchtung.

Müssten den nicht 5 Einzeladerkabel jetzt aus dem Häuschen zum nächsten Hauptverteiler gelegt werden?
 
Hallo Babylon05
die Trennung zwischen PE und N erfolgt erst im Hausanschlusskasten. Solange der Querschnitt > 10mm² ist darf es ein PEN Leiter sein.
Holger
 