    Hallo,

    komme nicht aus der Starkstromschiene sondern eher aus der Kommunikationstechnik.
    Ich konnte einmal in ein kleines Trafohäuschen gehen, war erst im Aufbau. Dort war auch eine NSHV nebenan gleich.

    Wie wird das mit dem TN-C-S realsiert?
    Um das Häuschen war ein Ringerder gelegt. An der Außenwand war der Ringerder mit dem Häuschen verbunden und im Inneren der Sternpunkt mit dem Ringerder.
    Zur NSHV neben an gingen 4 Kabelpaare mit je 8 Adern. Aus dem Häuschen gingen auch wieder 4 Einzeladern Kabel.

    Hatte mich im Internet belesen, dort stand dass aus dem PEN des Trafos ein PE und N wird. Als müsste doch in der NSHV unten 2 CU-Schienen sein, die getrennt nach Aufschlüsselung in PE und N verlaufen. Konnte leider in die NSHV nicht hineinschauen.

    In dem Häuschen war auch eine einreihige aP Verteilung mit FI und so für eine Steckdose und die Beleuchtung.

    Müssten den nicht 5 Einzeladerkabel jetzt aus dem Häuschen zum nächsten Hauptverteiler gelegt werden?
    Reply With Quote Reply With Quote TN-C-S Netz Aufbau  

  2. #2
    Join Date
    25.02.2010
    Posts
    800
    Danke
    40
    Erhielt 168 Danke für 147 Beiträge

    Default

    Hallo Babylon05
    die Trennung zwischen PE und N erfolgt erst im Hausanschlusskasten. Solange der Querschnitt > 10mm² ist darf es ein PEN Leiter sein.
    Holger

  3. #3
    babylon05 is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    08.05.2008
    Location
    Erfurt
    Posts
    165
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ich denke die Trennung findet in den NSHV statt im Nebenraum, hier gibt es keinen Hausanschlusskasten, ist ja Kundeneigenestation

Similar Threads

  1. Replies: 5
    Last Post: 02.11.2019, 07:45
  2. TN c Netz
    By Feuerwehrmann in forum Elektronik
    Replies: 5
    Last Post: 31.10.2017, 22:45
  3. Replies: 0
    Last Post: 04.03.2015, 11:46
  4. Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    By ToBo in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 15.07.2010, 11:19
  5. 1P-FU im IT-Netz
    By Solaris in forum Antriebstechnik
    Replies: 13
    Last Post: 07.05.2008, 19:38

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •