    ich habe hier 12V DC Leuchtmelder, diese würde ich gerne an die Ausgänge der SM322 Ausgabe Karte anschließen.


    Meine Überlegung:

    die Leuchtmelder alle halt auf die SM322 Karte auflegen, Die M Seite der Leuchtmelder sind ja durchverdrahtet, und bevor ich die auf das Netzteil lege in Reihe ein Vorwiderstand mit 18ohm , das müsste funktionieren, oder?

    ich gehe von 83mA pro Leuchtmelder aus, bei 8 Stück wäre die gesamt Stromaufnahme ~ 664mA das wären ~15,93 W an 24V.

    benötige ich dann tatsächlich einen 18ohm 15W vorwiderstand?

    Dankeschön im Voraus
    Reply With Quote Reply With Quote 12V Leuchtmelder an SM322 Ausgänge  

  2. #2
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    592
    Danke
    85
    Erhielt 60 Danke für 58 Beiträge

    Default

    Beitrag war Quatsch.
    Last edited by MFreiberger; 29.11.2019 at 12:36. Reason: Änderung
    _____________________________________________
    Zwei Aussagen, die man nicht ungeprüft hinnehmen sollte:
    - "Das machen wir schon immer so!"
    - "Das machen die Anderen auch so!"

  3. #3
    Join Date
    04.11.2013
    Posts
    206
    Danke
    22
    Erhielt 45 Danke für 33 Beiträge

    Default

    Das wird nur was, wenn alle Leuchtmelder immer an sind, was sie höchstwahrscheinlich nicht sein werden.
    Ausserdem wäre die Leistung am Vorwiderstand 8*83mA*12V (12V fallen ja schon an den Leuchtmeldern ab) = 7,97W.

    Mit jedem abgeschalteten Ausgang verringert sich der Strom durch den Vorwiderstand um 83mA, somit wird der Spannungsabfall (Uvor=I*Rvor) an deinem Vorwiderstand kleiner und die Spannung an den übrigen Leuchtmelder grösser (24V-Uvor), was zwar ihre Leuchtwirkung erhöht, ihre Lebensdauer aber stark vermindert.

    Wenns vernünftig funktionieren soll, kommst du um einen Vorwiderstand ( R=12V/0,083A) je Leuchtmelder nicht herum.

  4. #4
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    14,238
    Danke
    1,156
    Erhielt 4,200 Danke für 3,393 Beiträge

    Default

    Welche SM322 Karte hast Du?
    Die 322-1BH01 und 322-1BL00 (mit Ausgangstreiber IC VN808SR oder BTS4880) funktionieren auch mit 12VDC Lastspannung, da braucht man keine Spannungsvernichtung basteln (12VDC ist innerhalb der Spezifikation der Treiber IC). Das habe ich auch schon gemacht. Da sind nur die Ausgangs LEDs minimal dunkler als bei 24VDC. Tip: ich würde die +12VDC (L+ und die Ausgänge) mit einer anderen Aderfarbe (z.B. gelb) verdrahten als die +24VDC.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #5
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    14,238
    Danke
    1,156
    Erhielt 4,200 Danke für 3,393 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Was sind das für Leuchtmelder? Wäre es nicht sinnvoller, diese 12V-Leuchtmelder durch 24V-LED-Leuchtmelder zu ersetzen? 24V-LED-Leuchtmelder brauchen weniger als 40% des Energiebedarfs Deiner 12V-Leuchtmelder.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Similar Threads

  1. Step 7 Aktoren und Leuchtmelder prüfen
    By Blanco in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 17.04.2015, 16:17
  2. 12V DC Motor über analog Ausgänge ansteuern
    By AUTler in forum Antriebstechnik
    Replies: 0
    Last Post: 22.07.2014, 13:10
  3. Klöckner Möller Leuchtmelder ef Defekt
    By Der Schützspezialist in forum Elektronik
    Replies: 15
    Last Post: 05.03.2011, 19:08
  4. Leuchtmelder - Farben in eine Visualisierung
    By thovi in forum Programmierstrategien
    Replies: 2
    Last Post: 02.08.2007, 13:47
  5. Farbkodierung Drucktaster/Leuchtmelder
    By godi in forum Schaltschrankbau
    Replies: 3
    Last Post: 05.11.2006, 23:18

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •