0-10 V auf 0-24 V Dynamisch

Was ist das für eine SPS-Baugruppe, deren 0-10V-Ausgang Du mit 100 Ohm belasten willst? Üblich sind Lastimpedanzen im kOhm Bereich.

Harald
 
Grundsätzlich ist das so in Ordnung. Ich habe mal noch eine Freilaufdiode ergänzt, ich kenne mich mit Proportionalventilen nicht aus, aber bei einer induktiven Last ist das angebracht.
C1 hab ich etwas größer gewählt, eventuell muss er noch größer werden, so bis 100nF. Wichtig ist, das überhaupt einer in der Schaltung ist.

Dein R4 ist hier überflüssig, wenn überhaupt würden man ihn bei Anwendungen mit hohen Anforderungen einsetzen und dann gleich R3 machen.

Stromregler.jpg
 
Zurück
Oben