0-10 V auf 0-24 V Dynamisch

Mbeti

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

Ich möchte gerne mit einem SPS Ausgang ( 0-10 V / 1 mA / ~2 Ohm )
ein Proportional Ventil Ansteuern ( 0-24 V / ~ 100 mA / ~140 Ohm )
Das ganze sollte natürlich alles galvanisch getrennt sein.
Zur Verfügung würde eine 24 V Speisung stehen.
Irgend welche Ideen für eine geeignete Schaltung, welche nicht die Welt kostet?

Danke und Gruss !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau mal nach dem ACON34 Signalwandler von der Firma "Technische Alternative"
Ob die Ströme passen kann ich dir gerade nicht sagen. Da musst du halt einen Blick ins Datenblatt werfen.
 
PWM Signal geht nicht...
Der ACON34 Wäre genau das was ich Suche, jedoch darf der nicht mehr als 20 mA Last daran sein...
Eigentlich Suche ich eine kleine Verstärkerschaltung die Spannung sowie Strom "verstärkt" und zudem noch Potentials frei ist...
Immer in Berücksichtigung der Ein/Ausgangs Impedanzen..
 
Ein DC DC Step up wandler geht nicht da die Leistung nicht gegeben (Max. 90% vom Eingang) ist sowie ein Abhängiger Ausgang vom Eingang nicht immer der gleiche ist.(Dynamisch)...
 
Das sieht interessant aus, werde mal eines ausprobieren.
eine eigene Schaltung wäre allerdings immer noch zu bevorzugen...

Dann könnte man einen Standard-Trennverstärker (z. B. TV2 von LEG) nehmen und dahinter einen Leistung-Operationsverstäker von ONSEMI, ST, oder z.B. TI:
http://www.ti.com/de-de/amplifier-circuit/op-amps/power/overview.html

Oder einen HiFi-Verstärker mit Spannungsteiler vor dem Eingangssignal, ist auf jeden Fall dynamisch.

Edit:
Wenn du auch noch die galv. Trennung selber machen möchtest, schau mal ins Datenblatt des HCNR200.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mal die schaltung mit nem LM358 aufgebaut.
Nun Brauche ich noch leistung... also 200mA bei 24 V gibt ca. 5W...
Kann mir jemand helfen wie ich noch die Leistung in das ganze bringe???
Danke im Voraus!
 
Moin,

bist du sicher das du 0-24V benötigst. Prop Ventile sind normalerweise Stromgesteuert. Sprich irgendwas um 12V fix, und dann 0-200 (500)mA geregelt. Und Proportional dazu bewegt sich der Kolben. Einfachste Stromsteuerung geht mit einem Spannungstabi L200. Im Datenblatt sind Schaltungsbeispiele.

Grüße Detlef
 
Ja,
SPS Ausgang ( 0-10 V / 1 mA / ~2 Ohm )

ein Proportional Ventil Ansteuern ( 0-24 V / ~ 200 mA / ~140 Ohm )
Zur Verfügung würde eine 24 V Speisung stehen. Single Supply..

Du hast recht, das ganze Funktioniert auch wenn man eine 24V Spannung konstant hat und nur den Strom regelt...
Jedoch habe ich als Ausgang eine 0-10 Spannung als Referenz.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Stromregelung ist mit einem OP auch einfach realisierbar:

Der 1-Ohm Widerstand misst den Strom, bei dir würden also 0-200mV an dem Widerstand abfallen, max. 40mW Verlustleistung.

Mit der Spannung an Vin gibst du den Strom vor, also 0-200mV entspricht 0-200mA. Zum Anschluss an die 0-10V aus der SPS einfach einen Spannungsteiler davor.

Der Ausgangstransistor kann so ziemlich jeder N-Kanal MOSFET (z.B. IRFxxx) oder NPN-Transistor (z.B. BD135) sein, der einige Watt Verlustleistung hat, die höchste Verlustleistung muss der Transistor "verbraten", wenn seine Kollektor-Emitter-Spannung die gleiche wie die Spulenspannung ist, bei 24V also 12V und entsprechend 100mA Strom, das ergibt 1,2 W Verlustleistung. Also kleines Kühlblech an den Transistor.

Der Kondensator verhindert Schwingungen der geschlossenen Regelschleife. Wenn´s schwingt den Wert vergrössern. Der Widerstand vor dem MOSFET-Gate sollte im Bereich von 50-250 Ohm liegen, bei einem NPN kann er kleiner (min. 20 Ohm) sein, ganz weglassen sollte man ihn nicht.
Linear-Tech-AN105-current-sink.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Verstehe ich das richtig, also einfach einen Spannungsteiler für den Ausgang der SPS(10k und 200) und parallel zum 200 einen 1 Ohm widerstand der an den Eingang des OP?
 
Der Spannungsteiler reduziert die 0-10V aus der SPS auf die erforderlichen 0-200mV für Vin, die Spannung am nichtinvertierenden Eingang (In+) des OP. Die Widerstände des Spannungsteiler müssen dafür das Verhältnis 10 zu 0,2 haben, also genaugenommen z. B. 9,8 kOhm und 200 Ohm.

Mit dem 1-Ohm Widerstand ist der in der Schaltung gemeint. Bei 0-200mA fallen daran 0-200mV ab, diese Spannung liegt dann am invertierenden Eingang (In-) des OP an.

Der OP regelt seine Ausgangsspannung so, dass die Differenz der Eingangsspannungen Null wird. Also bei einem Vorgabewert von 135 mV an In+ wird der OP den Transistor so ansteuern, dass die Spannung an In- auch 135mV ist, was bei dem 1-Ohm Widerstand 135mA entspricht.
 
Zurück
Oben