Thermistor-Motorschutz-Funktion Analogausgang Durch Anschluss eines Kaltleiter-(PTC-)Fühlerkreis besteht zusätzlich
zum stromabhängigen Schutz die Möglichkeit der direkten Temperaturüberwachung der Motorwicklungen.
Dadurch kann der Verbraucher geschützt werden gegen Übertemperatur, die z. B. entstehen bei - ständerkritischen Motoren, -
Motoren mit langen Anlauf- und Bremsvorgängen - Motoren mit behinderter Kühlung oder zu hoher Umgebungstemperatur.
Bei einer Übertemperatur der Motorwicklungen schaltet das 3RB1 über die Hilfsschaltglieder (siehe Punkt Hilfsschaltglieder )
das Schütz und damit den Verbraucher ab. Der Anschluss des Übertemperaturschutzes ist drahtbruchsicher, d. h. dass das Gerät
auslöst bei geöffneten Anschlussklemmen oder bei einem Drahtbruch. Die Thermistor-Motorschutz-Funktion ist bei Auslieferung
durch eine Drahtbrücke deaktiviert.
Der vom Mikroprozessor des Überlastrelais 3RB1..-...40 gemessene Motorstrom wird in ein analoges Ausgangssignal
DC 4 ma bis 0 ma umgewandelt und ausgegeben (max. Stromwert der 3 Phasen).
Nachfolgend wird der Zusammenhang zwischen dem Motorstrom und dem Analogsignal dargestellt:
4... 0 ma 1% x I e = 0,18 ma I/I e [%] = (I out 4 ma) / 0,18 ma I Motor [A] = (I out 4 ma) x I e /1,8 ma I out I Motor I e
Ausgangstrom des Analogausgangs Motorstrom, max. Phase Einstellstrom (Motorbemessungsstrom)
I out [ma] I/I e [%] 0 4,000 4,18,80 7,0 0 10,40 1, 16,80 18,08 0,00 Beispiel: keine Verbindung, Drahtbruch!
Gerät nicht in Betrieb 0 1 10 0 90 100 110 1 I out = 10,40 ma; I e = 6,0 A I = 0 % v. I e I Motor = 3 A Technische Daten max.
Ausgangsstrom 3 ma Klemmen + und max. Bürde 100 W Genauigkeit +/-10 % kurzschluss- und leerlauffest! GWA 4NEB 430 0999-01c 4-7