Widerstandmessung 10kOhm

Hallo

Frage gibt es ein Analogmodul welches einen 10kOhm eingang hat?

SP Modul bevorzugt.

Ich habe eben nur welche mit 6kOhm gefunden Widerstandsmessung!

Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Nein einfach nur ne Widerstandmessung von einen Sensor der ca. einen Wert von 0-10kOhm ausgibt je nach feuchte!

Darum fragte ich ob es Module mit 10kOhm analogeingängen auch gibt.
 
Hallo

Beckhoff hat eine EtherCAT-Klemme EL3692 (2-kanalige Widerstandsmessklemme 100mOhm bis 10MOhm).

Gruss SW-Mech
 
Man könnte dem 10 kOhm Potie einen Widerstand 10(..15) kOhm parallel schalten und mit einem 6kOhm-Messbereich als 0..5(6) kOhm messen, und die Verzerrung durch den Widerstand herausrechnen.

Oder einen Messwandler 0..10kOhm zu Standardsignal (0-10V, 0/4-20mA) einsetzen, z.B. Rinck: LC-MV-1xR... MV-R... TV-R... TV-R-3L...

Wieviel Verlustleistung oder max Meßstrom verträgt das Potie?

Harald
 