Ich möchte mir die Daten, die über eine serielle 485 (2 Draht) Verbindung laufen, einmal ansehen.
Eine Oszilloskop habe ich in einer Ecke gefunden (bin seit 14 Jahren in der Firma und habe das Ding noch nie benutzt). Weiß jemand wo es Anleitungen gibt wie man Messtechnisch an die Sache ran gehen muß ?
Das letzte mal das ich ein Oszilloskop benutzt habe, war während meiner Ausbildung in den 80er Jahren.
Und da waren es auch nur einfache Spannungen in simplen Schaltungen.

Oder hat jemand vielleicht sonst noch eine Idee wie ich den tatsächlichen Datenverkehr analysieren kann ?

Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Max

Schöne Seiten, danke.
Aber ich meinte mehr, was muß ich beachten wenn ich ein RS485 Signal abtasten möchte. Welche freqenzen, Spannungen etc. sind zu erwarten.
Ich habe da leider einige Defizite was Schnittstellen, und Signalübertragungen angeht. Leider hab ich erst seit ca. 1 Jahr damit zu tun und meist funktionerts ja und um das wie brauch ich mir keinen Kopf zu machen. Jetzt haben wir 30 Regler (RS485 Modbus) die wir einmal als komplettes RS485 Netzwerk (2 Draht) über einen Rs485/232 Wandler an einen PC weitergeben und ein anderes Mal die Regler in dreier Gruppen (485) an jeweils einen RS485/Ethernet-Konverter zum Router zum PC verbinden. Klappt soweit gut. Aber nach X-Stunden(auch mal weniger) habe ich Störungen auf dem BUS (in beiden Versionen).
Vieleicht liegts an der 485 Terminierung (jeder den ich gefragt habe, gibt mir eine andere Antwort bezüglich der Position, Anzahl und Wertigkeit der Terminierung.) Aber vieleicht liegt der Knackpunkt auch wo ganz Anders. Im Moment weiß ich nicht so recht weiter und kram das Oszi raus, obs was bringt ? (zumindest erfahrung)

grüsse aus Bielefeld und schönes Wochenende

Jens
 
Zapf lieber ie Daten ab und Logge sie mit einen Rechner mit.

Das Messen hilft dir ja nichts wenn du gar nicht weisst was du Messen willst und was für einen Fehler du hast.

Es kann ja auch mal sein das falsch gesendet oder flasch empfangen wird.


Die Einstellung des Oszis entnimmst du den Kommunikationsdaten.
Stell 2V pro Kästchen ein, dann ist dein Signal 2,5 Kästchen gross.

Je nach Baud stellst du dann die Zeit ein bis du irgendwas erkennen kannst.

Bei hohen Mbits wirst du da aber nimemr viel sehen :)
 
wir haben den Fehler warscheinlich gefunden, aber...

Allen erstmal vielen Dank


Wir haben den Fehler offensichtlich gefunden (natürlich ohne Oszi).
Es lag wohl an den Einstellungen. Mit der Einstellung 2 Stopbits läufts anscheinend Problemlos.
Aber das ist wieder der Unterschied Theorie und Praxis.
Theorie ist wenn man weiss wies geht aber nix funktioniert
Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiss warum
;-))))
Aber Spass beiseite. Den Fehler haben wir also nur durch ausprobieren beseitigen können.
Wie geht denn der Profi an Probleme mit der Datenübertragung (Seriell) ?
Immerhin trat das Fehlverhalten ja unter Laborbedingungen und nicht erst im Feld auf.