Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 1 von 1

Thema: SIMATIC Manager: Ändern der Zugangsadresse

  1. #1
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.314
    Danke
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nachtrag zu Fernzugriff projektieren bei Variante D) Port-Forwarding in der Kunden-Firewall
    (da wird der Einsatz einer Dummy-SIMATIC-Station als Router-Stellvertreter im Step7-Projekt beschrieben)
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    die Station steht hier nur als Stellvertreter für den Firmenrouter/Firewall, um Step7 mitzuteilen, daß da ein Router ist und welche IP-Adressen der hat.
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Ich habe mir angewöhnt, immer ein PG/PC ins Step7-Projekt einzufügen, wenn es mehrere Netzwerke vom selben Typ im Projekt gibt.
    Dies ist die einzige mir bekannte Möglichkeit, Step7 explizit vorzuschreiben, welchen Weg es zur Ziel-SPS nehmen soll.
    Wie ich heute von Bär1971 erfahren habe (Danke!), gibt es doch schon lange (?) eine in Step7 eingebaute Möglichkeit, eine von der HW-Konfig abweichende Zugangsadresse für den Online-Zugang festzulegen, z.B. um eine S7-Station über die öffentliche IP-Adresse des Kunde-Routers mit Port-Forwarding zu erreichen. Diese Möglichkeit muß allerdings erst unter Extras > Einstellungen freigeschaltet werden (aus gutem Grund! Liebe Unwissende: Bitte nicht nachmachen )
    Anhang 14202

    Zitat aus der Hilfe zum SIMATIC Manager:
    Register "Ansicht" (Einstellungen)

    Ändern der Zugangsadresse zulassen
    Diese Option sollte immer ausgeschaltet sein (Voreinstellung). Schalten Sie sie nur ein, wenn dies für Ihren Anwendungsfall unbedingt erforderlich ist.

    Hinweis zum Ändern der Zugangsadresse

    Im Dialogfeld zu den Objekteigenschaften eines S7-Programms in der Ansicht online wird Ihnen eine Zugangsadresse angezeigt. Es handelt sich hier um die projektierte Adresse für diejenige CPU, an die das S7-Programm angehängt ist. Die Adresse kann im Dialogfeld gemäß Voreinstellung nicht geändert werden.

    Vergabe einer zur Projektierung abweichenden Zugangsadresse

    Um für den Online-Zugang eine von der Projektierung abweichende Adresse zu vergeben, besteht die Möglichkeit, die Zugangsadresse in den Objekteigenschaften des S7-Programms online zu ändern. Bei Standardkonfigurationen wird vom Gebrauch dieser Möglichkeit abgeraten, da bei einer Änderung der Zugangsadresse des S7-Programms eine Inkonsistenz zwischen dem S7-Programm und der zugeordneten projektierten Adresse entsteht.

    1. Wählen Sie im SIMATIC Manager den Menübefehl Extras > Einstellungen.
    2. Schalten Sie auf der Registerseite "Ansicht" die Option Ändern der Zugangsadresse zulassen ein.
    3. Lassen Sie sich in der Ansicht online die Objekteigenschaften eines S7-Programms anzeigen.
    4. Stellen Sie die gewünschte Zugangsadresse ein.
    5. Schließen Sie das Dialogfeld mit OK.


    Anschließend gilt für Online-Funktionen mit diesem S7-Programm die geänderte Zugangsadresse. Das Ändern der Zugangsadresse hat keinen Einfluß auf die bestehende Hardware-Projektierung und -Parametrierung.

    [...]

    Hinweis

    Sie können ein S7-Programm ohne zugeordnete CPU im Projekt anlegen. In diesem Fall können Sie die Zugangsadresse in den Objekteigenschaften des S7-Programms in der Ansicht online beliebig ändern.
    Da eine einmal so vorgenommene Änderung der Zugangsadresse bis zu einer erneuten Änderung "unsichtbar" bestehen bleibt (!!!), empfehle ich, besser meinen Router-Stellvertreter oder das Tool ACCON-TeleService IE zu benutzen, da es dabei jederzeit ersichtlich ist, daß eine von der HW-Konfig abweichende Zugangsadresse benutzt wird.

    Warnung
    Bei unüberlegter Nutzung dieser versteckten Step7-Funktion ist es leicht möglich, versehentlich auf eine andere als die beabsichtigte CPU zuzugreifen, was zu Anlagenschäden bis hin zum Tod von Menschen führen kann!

    Das wird wohl auch der Grund sein, warum Siemens diese Möglichkeit in keinem Fernzugriffs-FAQ erwähnt.

    Harald
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
    Zitieren Zitieren SIMATIC Manager: Ändern der Zugangsadresse  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 15:16
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 09:30
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 08:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 19:46
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 14:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •