    Die wichtigsten Anschlüsse:
    Datenleitungen:
    Pin 3 RxD/TxD-P Datenleitung-B rote Ader
    Pin 8 RXD/TxD-N Datenleitung-A grüne Ader
    Versorgungsspannungen für die Abschlusswiderstände:
    Pin 5 M5V2 Datenbezugspotentiasl (von Station)
    Pin 6 P5V2 Versorgungs-Plus (von Station)

    Die 5 Volt braucht mann für die Abschlusswiderstände am ersten und letzten Teilnehmer.
    Ansonsten verbindet man Pin3 des ersten Steckers mit Pin3 des zweiten Steckers ... mit Pin3 des letzen Steckers. Genauso verbindet man Pin8 des ersten Steckers mit Pin8 des zweiten Steckers ... mit Pin8 des letzen Steckers.
    Die Abschluswiederstände nicht vergessen.
    Auf den Wellenwiderstand der Busleitung achten.

    Martin
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.
    Zitieren Zitieren Belegung RS485 Kabel MPI->SPS  

  2. #2
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    von wasweissich





    Bin gerade selbst auch fündig geworden in einer Anleitung für die PCMCIA Karte CP5511

    die Belegung für den Profibusstecker ist laut Handbuch

    1:nc
    2:nc
    3:B TxD/RxD-P
    4:RTS_AS Handshake
    5:0V
    6:+5V
    7:nc
    8:A TxD/RxD-N
    9:RTS_PG Senderfreigabe
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  3. #3
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    von volker
    Erfahrener Benutzer




    pc-9-pol-subd---------s7-mpi
    pin8 --------- A1
    pin3 --------- B1

    da sind zwar noch mehr belegt die man zur mpi kommunikation aber nicht braucht.
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  4. #4
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Perfektionist:

    Die 200er und 300er-CPUs, vermutlich auch die 400er-CPUs stellen für OP3 und anderes hilfsversorgungsbedürftiges Equpiment noch zusätzlich 24V zur Verfügung:

    auf Pin7 sind die +24VDC
    auf Pin2 der zugehörige Masseanschluss
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.
    Zitieren Zitieren Ergänzung von Perfektionist  

  5. #5
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge
    Zitieren Zitieren Ein paar Ergänzungen zu MPI Kabel  

Ähnliche Themen

  1. Phoenix Nanoline Display-Kabel Pin Belegung
    Von DJMetro im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 00:15
  2. RS485 Kabel
    Von gPunkt im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 23:28
  3. Pin Belegung MPI Kabel ??
    Von extra im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 20:50
  4. PPI-Kabel mit RS485-Adapter von Ebay
    Von eisfutzi im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 10:40
  5. Belegung RS485 Kabel MPI->SPS
    Von wasweissich im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 10:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •