    Hallo ich habe im Antriebstechnik Bereich, bereits diesen Beitrag gepostet.. aber leider keine Antwort erhalten..
    wollte es deshalb hier noch einmal probieren

    Ich habe vor längerer Zeit hier im Forum einen Beitrag zur konsistenten Datenübertragung zwischen einem
    Simodrive 611U und eine S7 300 Plc gepostet und hätte hierzu noch ein paar Fragen.

    Und zwar: in der Simodrive Toolbox - Dokumentation 611u39gr.pdf sind beispielhaft zwei unterschiedliche
    Möglichkeiten beschrieben, wie man Parameter aus dem Umrichter auslesen kann.

    Daten einzeln lesen

    und

    Daten permanent lesen: (über Profibus)

    Hier kann ein Dienst die angegebenen Parameter permanent aus dem Umrichter auslesen , durch setzen von perm.RD auf 1 und Angabe der Parameter / Unterparameternummer.
    sind diese Daten konsistent? wenn ja, warum? - wird hier nicht auch der PKW Bereich des Profibustelegramms benutzt?
    -> also die Parameter werden nicht gleichzeitig sondern hintereinander ausgelesen?

    Wo liegt genau der Unterschied zwischen permanent lesen und den frei konfigurierbaren Profibustelegrammen, über welche man ebenfalls mehrere Parameter zyklisch auslesen kann?

    Wie realisiert ihr bei einem Prozessmonitoring die Datenübertragung zwischen Umrichter und PLC?

    Bin deshalb daran interessiert, weil ich die Datenübertragung zwischen Umrichter und Messrechner so kurz wie nur irgendwie möglich halten möchte
    Die Daten werden dann in einen Datenbaustein geschrieben und über Snap7 und Labview auf den Messrechner übertragen und weiterverarbeitet. - möchte dabei möglichst "gute Reaktionszeiten" in der
    Visualisierung / für die Aufnahme der Messdaten erreichen.

    Vielen Dank für eure Hilfe!

    LG Stefan
    Reply With Quote Reply With Quote Daten aus Umrichter über DP - Unterschiede / Telegrammaufbau/ Monitoring Antriebe  

  2. #2
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,218
    Danke
    165
    Erhielt 2,170 Danke für 1,552 Beiträge

    Default

    Das ist doch schon aus der Größe des PKW-Bereichs ersichtlich, dass dort maximal ein Parameterwert hineinpasst. D.h. ein Parameterwert ist bei korrektem Einlesen konsistent, wenn du zwei Parameter liest dann können die Zeitpunkte der Parameterwerte unterschiedlich sein (solange es da kein Parameterwerte Einfrieren Befehl gibt, dazu kenne ich mich mit den Simodrive aber zu wenig aus).

    Wenn du die Daten möglichst schnell haben möchtest, dann würde ich die Parameter in den Prozessdatenkanal legen, ggf. einen anderen PPO mit mehr PZD wählen.

    Meiner Einschätzung nach ist aber selbst das Einlesen über den Parameterkanal von sagen wir mal bis zu 10 Werten, schneller als die es von einem HMI aus abholen kannst. Hängt aber auch davon ab, wie dein Umrichter und mit welcher Baudrate angebunden ist.

  3. #3
    Stefan1312 is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    23.12.2012
    Posts
    200
    Danke
    21
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Default

    Hallo Thomas,
    ja also ich sehs genau so, vielen dank .. wollt einfach mehr Meinungen zu dem Thema hören ...
    das mit dem Parameter einfrieren kenn ich zum Beispiel noch nicht..

    vor allem ist für mich noch unklar, wie ich die Daten aus mehreren Teilnehmer am Bus konsistent übertrage? .. in meinem Beispiel ein
    Simodrive Umrichter und ein SEW Movitrac .. für mich stellt sich die Frage, wie man bei mehreren Teilnehmer genau vorgeht? ..

    Vielen Dank für deine Einschätzung

    LG Stefan

  4. #4
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,356
    Danke
    1,465
    Erhielt 1,749 Danke für 1,339 Beiträge

    Default

    Also 611U ist auch schon eine Antiquität
    Hier ist die Anpassung des Profibus-Telegrams sicher der beste Weg.
    Die Anzahl der Teilnehmer am Bus eigentlich nix mit Konsistenz zu tun.
    Durch die Anzahl der Teilnehmer ändert sich die Busumlaufzeit.


    Gruß
    Blockmove

  5. #5
    Stefan1312 is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    23.12.2012
    Posts
    200
    Danke
    21
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Default

    ja ich war dafür auch extra im Museum eins muss man dem Ding aber lassen: der läuft stabil ohne Probleme ( dont touch a running system )

    hmm ja das schon, aber prinzipiell müssten die Teilnehmer alle zum gleichen Zeitpunkt die Werte aufnehmen ... und diese werden dann eben zeitversetzt abgeholt..
    die Frage ist nur, wie man sowas am besten anstellt?...
    wie würdest du dieses Problem lösen?

    LG Stefan

  6. #6
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,356
    Danke
    1,465
    Erhielt 1,749 Danke für 1,339 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Stefan1312 View Post
    ja ich war dafür auch extra im Museum eins muss man dem Ding aber lassen: der läuft stabil ohne Probleme ( dont touch a running system )

    hmm ja das schon, aber prinzipiell müssten die Teilnehmer alle zum gleichen Zeitpunkt die Werte aufnehmen ... und diese werden dann eben zeitversetzt abgeholt..
    die Frage ist nur, wie man sowas am besten anstellt?...
    wie würdest du dieses Problem lösen?

    LG Stefan
    Alte Grundregel:
    Gleichzeitig gibt es in Digitaltechnik nicht.

  7. #7
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,218
    Danke
    165
    Erhielt 2,170 Danke für 1,552 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Edit: falscher Thread

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 28.07.2020, 16:49
  2. TIA Daten aus Global_DB über PC auslesen
    By Koi_Andi in forum Simatic
    Replies: 13
    Last Post: 24.02.2017, 23:59
  3. Replies: 3
    Last Post: 22.09.2016, 23:05
  4. Step 7 Daten aus S7 auf PC über Ethernet
    By Blackybub in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 21.11.2015, 10:23
  5. Daten über Ethernet aus S7 auslesen
    By arcis in forum Simatic
    Replies: 23
    Last Post: 10.06.2009, 18:08

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •