Daten aus Umrichter über DP - Unterschiede / Telegrammaufbau/ Monitoring Antriebe

Stefan1312

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich habe im Antriebstechnik Bereich, bereits diesen Beitrag gepostet.. aber leider keine Antwort erhalten..
wollte es deshalb hier noch einmal probieren ;)

Ich habe vor längerer Zeit hier im Forum einen Beitrag zur konsistenten Datenübertragung zwischen einem
Simodrive 611U und eine S7 300 Plc gepostet und hätte hierzu noch ein paar Fragen.

Und zwar: in der Simodrive Toolbox - Dokumentation 611u39gr.pdf sind beispielhaft zwei unterschiedliche
Möglichkeiten beschrieben, wie man Parameter aus dem Umrichter auslesen kann.

Daten einzeln lesen

und

Daten permanent lesen: (über Profibus)

Hier kann ein Dienst die angegebenen Parameter permanent aus dem Umrichter auslesen , durch setzen von perm.RD auf 1 und Angabe der Parameter / Unterparameternummer.
sind diese Daten konsistent? wenn ja, warum? - wird hier nicht auch der PKW Bereich des Profibustelegramms benutzt?
-> also die Parameter werden nicht gleichzeitig sondern hintereinander ausgelesen?:confused:

Wo liegt genau der Unterschied zwischen permanent lesen und den frei konfigurierbaren Profibustelegrammen, über welche man ebenfalls mehrere Parameter zyklisch auslesen kann?

Wie realisiert ihr bei einem Prozessmonitoring die Datenübertragung zwischen Umrichter und PLC?

Bin deshalb daran interessiert, weil ich die Datenübertragung zwischen Umrichter und Messrechner so kurz wie nur irgendwie möglich halten möchte :wink:
Die Daten werden dann in einen Datenbaustein geschrieben und über Snap7 und Labview auf den Messrechner übertragen und weiterverarbeitet. - möchte dabei möglichst "gute Reaktionszeiten" in der
Visualisierung / für die Aufnahme der Messdaten erreichen.

Vielen Dank für eure Hilfe! :wink:

LG Stefan
 
Das ist doch schon aus der Größe des PKW-Bereichs ersichtlich, dass dort maximal ein Parameterwert hineinpasst. D.h. ein Parameterwert ist bei korrektem Einlesen konsistent, wenn du zwei Parameter liest dann können die Zeitpunkte der Parameterwerte unterschiedlich sein (solange es da kein Parameterwerte Einfrieren Befehl gibt, dazu kenne ich mich mit den Simodrive aber zu wenig aus).

Wenn du die Daten möglichst schnell haben möchtest, dann würde ich die Parameter in den Prozessdatenkanal legen, ggf. einen anderen PPO mit mehr PZD wählen.

Meiner Einschätzung nach ist aber selbst das Einlesen über den Parameterkanal von sagen wir mal bis zu 10 Werten, schneller als die es von einem HMI aus abholen kannst. Hängt aber auch davon ab, wie dein Umrichter und mit welcher Baudrate angebunden ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Thomas,
ja also ich sehs genau so, vielen dank ;) .. wollt einfach mehr Meinungen zu dem Thema hören :ROFLMAO:...
das mit dem Parameter einfrieren kenn ich zum Beispiel noch nicht..

vor allem ist für mich noch unklar, wie ich die Daten aus mehreren Teilnehmer am Bus konsistent übertrage? .. in meinem Beispiel ein
Simodrive Umrichter und ein SEW Movitrac .. für mich stellt sich die Frage, wie man bei mehreren Teilnehmer genau vorgeht? ..

Vielen Dank für deine Einschätzung ;)

LG Stefan
 
Also 611U ist auch schon eine Antiquität :p
Hier ist die Anpassung des Profibus-Telegrams sicher der beste Weg.
Die Anzahl der Teilnehmer am Bus eigentlich nix mit Konsistenz zu tun.
Durch die Anzahl der Teilnehmer ändert sich die Busumlaufzeit.


Gruß
Blockmove
 
ja ich war dafür auch extra im Museum :ROFLMAO: eins muss man dem Ding aber lassen: der läuft stabil ohne Probleme ( dont touch a running system :rolleyes:)

hmm ja das schon, aber prinzipiell müssten die Teilnehmer alle zum gleichen Zeitpunkt die Werte aufnehmen ... und diese werden dann eben zeitversetzt abgeholt..
die Frage ist nur, wie man sowas am besten anstellt?...
wie würdest du dieses Problem lösen?

LG Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja ich war dafür auch extra im Museum :ROFLMAO: eins muss man dem Ding aber lassen: der läuft stabil ohne Probleme ( dont touch a running system :rolleyes:)

hmm ja das schon, aber prinzipiell müssten die Teilnehmer alle zum gleichen Zeitpunkt die Werte aufnehmen ... und diese werden dann eben zeitversetzt abgeholt..
die Frage ist nur, wie man sowas am besten anstellt?...
wie würdest du dieses Problem lösen?

LG Stefan

Alte Grundregel:
Gleichzeitig gibt es in Digitaltechnik nicht.
 
Zurück
Oben