Analyse mit oszilloskop

magus111

Level-1
Beiträge
123
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Forum

ich habe immer wieder abbrüche in der Anlage im Bereich PN.
Jetzt habe ich mir das oszilloskop geschnappt und mal auf Analyse gegangen.
(Fluke 215C)
Jetzt ist da alles ganz schick grün aber wo sind die Grenzwerte damit ich das Ergebniss auch bewerten kann?
Ich bedanke mich

Euer Magus111

1.jpg
 
Ich bin nicht sicher, ob das Oszilloskop in der Lage ist, alles zu überprüfen, wenn es um Profinet geht. Eine gute Diagnosemethode besteht auch darin, die Statistiken der Ports zu beobachten, an die die Geräte angeschlossen sind. Wenn dort regelmäßig Fehler auftreten, kann dies auf eine beschädigte Verbindung oder ein beschädigtes Gerät hinweisen. Was ist deine Architektur - ein Stern? Manchmal wird Profinet durch zusätzliche Geräte gestört, die an ein PN-Netzwerk angeschlossen sind und nicht PN Teilnehmer sind (z.B. PC, Panel-PC).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Magnus,

das Oszi überprüft nur die Physik deines Netzwerks. Doch in deinem Fall sieht es eher so aus, dass du die logischen Parameter überprüfen solltest, wie Netzlast, Aktualisierungsraten, Telegrammlücken, Jitter, Discards usw. Das kannst du mit einem Diagnosegerät wie den PROFINET-INspektor. Damit hängst du dich einfach zwischen die SPS und den ersten Switch (an dieser Stelle lässt sich die gesamte Netzwerkkommunikation überprüfen). Anschließend siehst du übersichtlich, welcher Teilnehmer welche Meldungen zeigt. Gibt es zu viele Jitter an einem Teilnehmer, z.B. weil die Aktualisierungszeit des Teilnehmers zu niedrig eingestellt ist? Ist die Netzlast zu hoch und wenn ja, wann? Du kannst uns zur Auswertung auch jederzeit kontaktieren. Um die Kosten niedrig zu halten, kannst du den Inspektor auch bei uns leihen.

MfG
Denise Fritzsche
 
Zurück
Oben