    ich müsste eine sinumerik 840d (slave oder master, ist egal) an eine im308b hängen.
    leider finde ich keine typdatei.
    ich vermute, dass es auch gar keine gibt.

    die im308b könnte ich im notfall gegen eine 308c tauschen.
    aber auch dafür finde ich keine gsd-datei.

    was auf jeden fall gehen würde wenn ich einen dp-dp-koppler dazwischenschalte, aber direkt wäre mir lieber.

    oder gibts noch ne andere brauchbare möglichkeit? evtl mit irgendeinem cp.
    .
    mfg KALEL

    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    Zitieren Zitieren IM308b mit Sinumerik 840D an Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2004
    Beiträge
    322
    Danke
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich finde eine IM308C in der Hardwarekonfig unter Profibus-Simatic.
    Artikelnummer der Baugruppe ist 6ES5 308-3UC*1
    Gruß
    Andreas

  3. #3
    KalEl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.09.2006
    Beiträge
    231
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    ja. aber das ist nicht das problem.

    die IM ist ein master und das darf auch nicht geändert werden.
    im308b (Programm: comet200) dafür habe ich keine typdateien. weder für die 840d noch für einen koppler
    im308c (Programm: com profibus 5) dafür habe ich keine gsd-datei für die 840d
    Geändert von KalEl (19.10.2006 um 17:13 Uhr)
    .
    mfg KALEL

    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing

  4. #4
    Registriert seit
    29.01.2004
    Beiträge
    322
    Danke
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    je nach Ausgabestand der 840D ist entweder eine 315-2DP oder eine 314C-2DP drin. Hast du davon eine GSD-Datei?
    Ich kann leider nicht nachschauen, da ich nicht mehr in der Firma bin.
    Gruß
    Andreas

  5. #5
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Znarf Beitrag anzeigen
    je nach Ausgabestand der 840D ist entweder eine 315-2DP oder eine 314C-2DP drin
    Achtung:
    840D mit 314C-2DP, welche ab Anfang 2005 ausgeliefert wurden (Ausgabestand müsste ich raussuchen), lassen sich nicht mehr als DP-Slave betreiben! Das geht nur noch mit der 317er-Variante!!!!!


    Ich würde auf jeden Fall einen Koppler einsetzen!


    mfg
    Maxl

Ähnliche Themen

  1. Sinumerik 840D MSST an CPU 315-2DP?
    Von Christian_1989 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 05:05
  2. Fehlermeldung Sinumerik 840D
    Von Christian_1989 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 08:31
  3. Zugriff auf Sinumerik 840D via OPC
    Von _andre_ im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 15:31
  4. Sinumerik 840D
    Von arena im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:02
  5. Zugriff auf SINUMERIK 840D
    Von tila77 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 17:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •