    hi all,
    ich benötige einen 4-fach profibus switch, sowas wie ein druckerumschalter (also mehrere pc's an einen drucker, man schaltet immer den pc zum drucker, der gerade drucken will).
    in diesem fall möchte ich 4 umrichter an eine sps anschalten, wobei 3 der 4 umrichter als reserve gedacht sind. die umrichter sind identisch parametrisiert, d.h. auch selbe adresse. somit darf immer nur der gerade aktive mit der sps verbunden sein!!
    hat vieleicht einer ne ahnung, ob es so etwas gibt und wenn ja wo??

    danke und bis denne
    bo_ra
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: profibus dp switch  

  2. "schon wer erfahrungen mit profibus über relais?

    ich meine über kontakschleifen gehts ja auch...
    (zumindest mit bosstern)

    vieleicht wäre das ne möglichkeit."


  3. #2
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    hallo bo_ra,

    dies hört sich sehr stark nach Geräteredundans an.
    Zum Ankoppeln würde ich diesen mit einer redundanten DP Anschaltung versehen und betreiben !

    mfG

    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote DP Profibus !  

  4. #3
    Anonymous Gast

    Default

    hi joker und danke erst mal,

    ja, es handelt sich um eine geräteredundans. mein chef will aber lediglich eine umschaltmöglichkeit eingebaut haben.
    die zuleitung und die motorleitung werden über schütze an den aktiven umrichter geschaltet und mit dem umschalter soll eben die busverbindung geschaltet werden.
    keine ahnung ob ich das mit der von dir genannten kopplung hin bekommen, habe noch nie eine redundanten dp anschaltung installiert.

    habe auch schon in anderen foren gepostet, aber so ein ding scheint es nicht zu geben!!
    na ja, dennoch danke und bis denne

    bo_ra

  5. #4
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,867
    Danke
    763
    Erhielt 3,162 Danke für 2,249 Beiträge

    Default

    Normalerweise ist der Bus im Stecker durchgeschleift.
    Wenn also ein Teilnehmer komplett abgeschaltet wird, dürfte der Busmaster ihn einfach nicht 'sehen'. Wenn dem so ist kannst du deinen Umrichtern evtl. die gleiche Adresse verpassen und immer nur einen einschalten, die anderen sind komplett aus (auch 24V).

    Ralle !

  6. #5
    Anonymous Gast

    Default

    danke für den tip,
    aber ich habe das ganze völlig falsch geschildert. so jetzt aber und diesmal richtig !!!

    1. ich habe 4 voneinander getrennte, identische maschinen, also je eine cpu an die über profibus dp die umrichter angeschlossen sind. d. h. ich habe 4 getrennte bus systeme (ausgehend von jeder cpu).

    2. Jede maschine hat einen bestimmten antrieb, dessen umrichter redundant ausgelegt werden soll, es handelt sich dabei um jeweils den selben umrichter mit identischer parametrierung.

    3. aus kostengründen soll nun für alle 4 anlagen der selbe, redundante umrichter benutzt werden. die spannungsversorgung und das anschalten an den jeweiligen antrieb geschieht über schütze.

    ich muß also jeweils einen der 4 bussysteme an den redundanten umrichter anschalten.
    eine andere lösung, als mit einen umschalter fällt mir dazu nicht ein.

    vielleicht hat einer ne idee

    danke und bis denne

    Bo_ra
    Reply With Quote Reply With Quote my fault  

  7. #6
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Danke
    0
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge

    Default

    Wieso nicht alle Umrichter an den BUS und die Umschalterei über die SPS?

    Gruß

    Ralf

  8. #7
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Mein Tip,
    ruf die Fa. Turk an. Die sind echt gut auf dem Gebiet und sehr bemüht einem bei Sonderanwendungen zu helfen.

    Gruß pt

  9. #8
    Anonymous Gast

    Default

    es sind 4 bussysteme und wie gesagt soll der eine, redundante umrichter im fall der fälle (ein umrichter fällt aus) an eines dieser bussysteme angeschlossen werden. daher der umschalter.

    gruß

    bo_ra

  10. #9
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,043
    Danke
    1,354
    Erhielt 1,184 Danke für 561 Beiträge

    Default

    schon wer erfahrungen mit profibus über relais?

    ich meine über kontakschleifen gehts ja auch...
    (zumindest mit bosstern)

    vieleicht wäre das ne möglichkeit.

  11. #10
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    was meinst du mit kontaktschleifen und boostern???
    die relais geschicht is ne gute idee, währe sozusagen ein etwas komfortablere umschalter. aber keine ahnung ob man soetwas machen kann...

    danke und bis denne

    bo_ra

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 19.02.2019, 13:19
  2. Switch
    By manfredgreth in forum Feldbusse
    Replies: 3
    Last Post: 16.05.2017, 05:59
  3. Replies: 8
    Last Post: 18.03.2015, 07:07
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    By senmeis in forum Antriebstechnik
    Replies: 3
    Last Post: 07.03.2011, 11:21
  5. Profibus-DP Switch
    By kiestumpe in forum Feldbusse
    Replies: 16
    Last Post: 26.11.2006, 20:55

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •