Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Eine 317-2DP die über MPI mit einem OP270B verbunden ist. Geschwindigkeit 1,5Mbit.
Die Kommunikation setzte sporadisch aus neue Leitung gezogen(ca. 15m) kein Erfolg, neues Panel kein Erfolg.
Mit einem kurzem kabel ca. 8m verbunden (direkter Luftweg) alles ok.
Daraufhin wegen Problemen mit der Leitungslänge geschaut (Ist leider schon etwas her daher finde ich die Dokumente nichtmehr), dabei gelesen das es wenn es sich um eine Stichleitung handelt die Maximale Leitungslänge 10m sein soll (laut Indusol 6,7m). Ich wollte die Baudrate runtersetzten geht, was nicht möglich ist da wir das Programm vom Panel nicht bekommen.
Frage: handelt es sich wirklich um eine Stichleitung oder bin ich da auf dem Holzweg?
Orginal war dort eine 318 eingebaut die hat den Ausgang ja Galvanisch getrennt. Also mal versucht einen Repeater dazwischen zu setzen, direkt an der CPU, hat aber nichts gebracht.
Also anfrage an den Hersteller bezüglich einenes Panel tausches mit geringerer baudrate. Wie so oft Anlage läuft keiner mehr drum gekümmert und Panel keine Freigabe.
Nun nach 1/2 Jahr sind die Tasten des Panels defekt also wurde es getauascht und wieder Probleme.
ich habe folgendes Problem.
Eine 317-2DP die über MPI mit einem OP270B verbunden ist. Geschwindigkeit 1,5Mbit.
Die Kommunikation setzte sporadisch aus neue Leitung gezogen(ca. 15m) kein Erfolg, neues Panel kein Erfolg.
Mit einem kurzem kabel ca. 8m verbunden (direkter Luftweg) alles ok.
Daraufhin wegen Problemen mit der Leitungslänge geschaut (Ist leider schon etwas her daher finde ich die Dokumente nichtmehr), dabei gelesen das es wenn es sich um eine Stichleitung handelt die Maximale Leitungslänge 10m sein soll (laut Indusol 6,7m). Ich wollte die Baudrate runtersetzten geht, was nicht möglich ist da wir das Programm vom Panel nicht bekommen.
Frage: handelt es sich wirklich um eine Stichleitung oder bin ich da auf dem Holzweg?
Orginal war dort eine 318 eingebaut die hat den Ausgang ja Galvanisch getrennt. Also mal versucht einen Repeater dazwischen zu setzen, direkt an der CPU, hat aber nichts gebracht.
Also anfrage an den Hersteller bezüglich einenes Panel tausches mit geringerer baudrate. Wie so oft Anlage läuft keiner mehr drum gekümmert und Panel keine Freigabe.
Nun nach 1/2 Jahr sind die Tasten des Panels defekt also wurde es getauascht und wieder Probleme.